消火栓按钮《火规》上要求接入火灾控制器,《消防给水》(新标准,水专业的)上要求起泵,矛盾呀?大家说说咋办?
发表于 2014-10-10 17:27:46 | 显示全部楼层
不矛盾 通过火灾报警控制器同样启泵
     
发表于 2014-10-10 17:30:59 | 显示全部楼层
消火栓按钮《火规》上要求接入火灾控制器,《消防给水》(新标准,水专业的)上要求起泵,矛盾呀?

请细说端详。
 楼主| 发表于 2014-10-11 08:56:32 | 显示全部楼层
尺总可对比一下规范,水的规范10月1日施行,我没有,借别人的看过

点评

看楼下帖子。  发表于 2014-10-11 12:35
发表于 2014-10-11 12:33:16 | 显示全部楼层
水的规范里在11.0.4条中说的跟《火规》里的是一样的,在11.0.19条中写的是不宜作为直接启动消防水泵的开关,哪里有要求启泵的的说法?

点评

是的。  发表于 2014-10-11 12:34
发表于 2014-10-11 14:02:54 | 显示全部楼层
新的消防给水是要求不宜直接启泵你说反了。
     
发表于 2014-10-11 15:09:04 | 显示全部楼层
要求直接启泵是老建规,但现在还在执行期间。新建规应该已经和消防给水的规范一致了,但还没有到实施时间。
     
发表于 2014-10-12 11:00:04 | 显示全部楼层
新的消防给水是要求消火栓按钮不宜直接启泵;但是火规4.3.1条条文解释:没有火灾自动报警系统的应该设置消火栓按钮启泵线。这两条仍然矛盾。
     
发表于 2014-10-20 10:22:38 | 显示全部楼层
条文说明矛盾

点评

一言中的——精辟!  发表于 2014-10-20 15:11

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 赞一个!

查看全部评分

     
发表于 2014-10-20 12:53:18 | 显示全部楼层
这是个问题,要是没有火灾自动报警系统如何是好?
发表于 2014-10-20 14:19:55 | 显示全部楼层
不知道如何解决
     
发表于 2014-10-20 15:11:11 | 显示全部楼层
F1.jpg
按新《火规》规定条款的条文说明:没有火灾自动报警系统,消火栓按钮直接启泵。

F2.jpg
但是,同样按新《火规》规定条款的条文说明,逻辑判断分析的结果应该是:“消火栓按钮直接启泵”降低了消火栓系统的可靠性。那么,没有火灾自动报警系统,“消火栓按钮直接启泵”也不应该采用,按理也应该按如下规定实施:
F3.jpg

PS
上述4.3.1条的这段规定条款,应该不属于“消火栓系统的联动控制设计”(应该属于消火栓系统的连锁控制要求,与FAS的联动控制设计无关,根本不应该出现在4.3.1条中),但却通过了丁主编的审查,确实是令大家丈二和尚摸不着头脑,晕了。

结论是:
逻辑混乱,莫名其妙。
     
发表于 2014-10-20 15:54:28 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-10-20 15:11
按新《火规》规定条款的条文说明:没有火灾自动报警系统,消火栓按钮直接启泵。

补充说明一下:

消火栓系统的FAS联动控制,98版《火规》原本就有的:
当时的临时高压系统,(有火灾自动报警系统的建筑工程)不通过消火栓按钮信号触发完成FAS联动控制,还能有啥高招?

一笔糊涂账,得丁主编算给大家看。
     
发表于 2014-10-20 16:00:23 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-10-20 15:54
补充说明一下:

消火栓系统的FAS联动控制,98版《火规》原本就有的:

说不准啊说不准,主编自己不就认为13版比98版“高”了很多!
一堆的新奇的“高招”让广大设计人员眼花缭乱。
保不齐下次《火规》修编时,“临时高压系统,(有火灾自动报警系统的建筑工程)不通过消火栓按钮信号触发完成FAS联动控制”的“高招”就被主编大人想出来了。