应急用发电机容量的确定原则是:以项目所有消防负荷总容量计算?还是最不利条件时最大防火分区发生火灾时所需参与工作的用电容量?
恳请讨论。
     
发表于 2014-9-30 11:55:41 | 显示全部楼层
民规3.5.4 应急发电机的负荷计算应满足下列要求:
1 当应急发电机仅为一级负荷中特别重要负荷供电时,应以一级负荷中特别重要负荷的计算容量,作为选用应急发电机容量的依据;
2 当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应急发电机容量的依据;
3 当自备发电机作为第二电源,且尚有第三电源为一级负荷中特别重要负荷供电时,以及当向消防负荷、非消防一级负荷及一级负荷中特别重要负荷供电时,应以三者的计算负荷之和作为选用自备发电机容量的依据。

----------------------------
3.5.3 当消防设备的计算负荷大于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,应按消防设备的计算负荷加上火灾时未切除的非消防设备的计算负荷进行计算。
当消防设备的计算负荷小于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,可不计入消防负荷。
-------------------------------------

按照民规,消防负荷应按照总容量统计。但是我个人觉得可以乘以一个小于1的系数。

     