楼主: ligonggang

[求助] 关于火警新规范的一个问题。

[复制链接]
     
发表于 2014-9-26 14:35:58 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2014-9-26 14:24
我们这设计都不管,默认不做

做门禁系统的承包商要想违反6.11.2条,谈何容易。:)
发表于 2014-9-26 14:39:32 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-9-26 13:55
呵呵!

设置电动开门器的门一般为常闭门,火灾时可通过手动控制按钮控制电动开门器将门开启,方便人员疏 ...

尺版
消防情况下,弱电的门禁系统(出入口控制系统)是有消防应急功能的,即在消防情况下,能打开门。
门禁系统有我们常见的读卡器和门禁按钮,还有一个破玻按钮的东西。
如果门禁系统失效,可以再通过破玻按钮直接开门,破玻按钮还会反馈报警信号给安保中心。

具体怎么接线呢,我没去仔细研究过。但我们做弱电设计的,在消防通道的门上,只要做了门禁系统,必定会加破玻按钮的。
发表于 2014-9-26 14:42:10 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-9-26 13:55
呵呵!

设置电动开门器的门一般为常闭门,火灾时可通过手动控制按钮控制电动开门器将门开启,方便人员疏 ...

Have access controlled door auto release function and break glass button installed?
"门禁锁是否有自动释放及破玻按钮?"

这个是凯悦酒店消防验收的一个内容。
发表于 2014-9-26 14:45:36 | 显示全部楼层
附一个完整的表吧

A          Exit Route
        "疏散路径"
V.A.1        Are all gaps, openings & penetrations are fully sealed and compartmented in exit route?
        "是否疏散路径上所有缝隙、开口及穿透处需完全密封及隔离?"
V.A.2        If at least 1/2 people and 1/2 exit are discharged directly to exterior on level of discharge.
        "是否在底层有至少1/2的人数和至少1/2的疏散出口直接对外?"
V.A.3        If exit route free from combustible material and unblocked?
        "疏散路径是否无可燃物并保持畅通?"
V.A.4        If exit route well illuminated during normal power loss (By generator and EPS)?
        "疏散路径在正常供电停止时是否可以有效照明 (有发电机照明及电池照明)?"
V.A.5        Is evacuation signal installed at high position of turnings?
        "转角高位是否安装了疏散指示?"
V.A.6        Do stair wider than 1.2m have hand rail on both side?
        "宽于1.2米的楼梯是否有两把扶手?"
V.A.7        Is smoke detector installed at the top of stairwell?
        "楼梯顶部是否装有烟感?"
V.A.8        Are sprinklers installed at the top and below the bottom landing of stairwell?
        "楼梯顶部及底部半平台下是否安装有喷淋?"
V.A.9        Are evacuation speakers installed at each 5 level in stairwell?
        "是否楼梯间每5层安装有疏散喇叭?"
V.A.10        Is self closing and latching device functional along egress path and at exit staircase?
        "疏散通道和楼梯间的自动关闭和斜舌装置是否良好?"
V.A.11        Are door selectors used for double fire doors functional along egress path and at exit staircase?
        "疏散通道和楼梯间的双开门闭门选择器是否良好?"
V.A.12        If exit door is unlocked and easy to open during emergency?
        "是否出口门不上锁并在紧急情况下能轻易打开?"
V.A.13        Are panic bars installed in exit door to outdoor?
        "通室外的疏散门是否采用了推杆锁?"
V.A.14        Have access controlled door auto release function and break glass button installed?
        "门禁锁是否有自动释放及破玻按钮?"
     
发表于 2014-9-26 15:16:22 | 显示全部楼层
benbb_83 发表于 2014-9-26 14:42
Have access controlled door auto release function and break glass button installed?
"门禁锁是否有 ...

GB 50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》
MJ1.jpg

规范并无此“破玻按钮"要求,估计这个是凯悦酒店业主方的特别要求。
发表于 2014-9-26 15:33:35 | 显示全部楼层
现在审图中心要求常闭防火门做开启、关闭及故障状态信号反馈至防火门监控器。
《火规》4.6.1.2疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
根据审图意见还需要防火门单独加设监控器,监控模块反馈至消控中心 按14X505-1图集32页设计

发表于 2014-9-26 16:02:31 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-9-26 15:16
GB 50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》

建筑防火规范 7.4.12-4 人员密集场所平时需要控制人员随意出入的疏散用门,或设有门禁系统的居住建筑外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置标识和使用提示。

高规 6.1.16 6.1.16 高层建筑的公共疏散门均应向疏散方向开启,且不应采用侧拉门、吊门和转门。人员密集场所防止外部人员随意进入的疏散用门,应设置火灾时不需使用钥匙等任何器具即能迅速开启的装置,并应在明显位置设置使用提示。
发表于 2014-9-26 16:04:51 | 显示全部楼层
123.jpg
发表于 2014-9-26 16:06:11 | 显示全部楼层
我们广州租的办公室都有设置这个东西,不仅仅是酒店才会设置了
     
发表于 2014-9-26 16:27:57 | 显示全部楼层

应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开——
FAS消防联动解禁和手动控制按钮控制电动开门器,已经符合现行有关防火规范要求了。

当然,增设“破玻按钮”,会更为安全,可防范FAS消防联动故障且无需使用手动控制按钮(火灾现场有烟雾、照度偏低时可能找寻这个按钮也会延误宝贵的逃生时间),但这个应该属于超规范要求吧?
     
发表于 2014-9-26 16:30:18 | 显示全部楼层
破玻按钮——只需按一次。
手动控制按钮——关门后,得重复再按。

破玻按钮更有利于逃生。
     
发表于 2014-9-27 09:27:42 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-9-26 11:11
不明不白,晦涩难懂,无奈 ligonggang  你只能请教丁主编了。

98版火规很好执行,思路很清晰,到新版思路就变尿路了。对于火灾报警系统你要提高要求或升级配置你就不能在老版的基础上好好说吗?就不能把你们走穴串讲的那些话写进规范去吗?难道是我们设计人员能听懂人话但看不懂人字,空口白话的就让我们实施你以为你是什么人呢。有了新火规,民规可以少挨些骂了。

点评

不错不错,说得好!  发表于 2014-9-27 09:50

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 很给力!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-9-27 09:51:34 | 显示全部楼层
xialibaren2001 发表于 2014-9-27 09:27
98版火规很好执行,思路很清晰,到新版思路就变尿路了。对于火灾报警系统你要提高要求或升级配置你就不能 ...

民规是不是得感谢新火规?
     
发表于 2014-9-27 10:10:03 | 显示全部楼层
还是很怀念98版火规啊,无奈人家给定性了的——
很不负责任 @#¥%……&*
伪专家 @#¥%&*?……!
     
发表于 2014-10-16 11:31:28 | 显示全部楼层
我们这设计都不管,默认不做