LED灯带配电变压器怎么配置?例如:LED5W/m LED共计长20米,容量100w,配电距离总长25米(配电箱到LED灯带最后一个光源点)。
一个100va的变压器220-24V放置在配电箱内可以吗?

     
发表于 2014-9-17 20:16:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2014-9-17 20:18 编辑

LED灯(带)均由自带的驱动器将220V交流电经阻容降压整流为LED灯提供电源,因此不需要在配电回路上再设变压器。

发表于 2014-9-18 08:56:04 | 显示全部楼层
LED灯带配电变压器

一般变压器都放在现场天花内隐藏,不放在电箱
     
发表于 2014-9-21 08:59:23 | 显示全部楼层
LED灯(带)自带的驱动器就是一个开关电源,不是我们通常说的绕组变压器。