账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: dianqihtb87815

[问题探讨] 母线槽额定电流与断路器整定电流一样,判违规

[复制链接]
     
发表于 2022-9-26 15:56:43 | 显示全部楼层
pengqingti 发表于 2022-9-26 15:45
母线槽这种设备规定好极限温升即可。目前母线槽的极限温升有55K和70K两种,曾咨询过西门子母线槽厂家:目前 ...

关注到允许温升这一点很有价值。现在同样的问题出现在YJV电缆与BV导线的连接上,或者YJV电缆与聚氯乙烯绝缘设备端子的连接上。铜导体热传导导致允许温升低的那一部分成为长期允许载流量的约束条件。
     
发表于 2022-9-26 17:16:45 | 显示全部楼层
导体与保护整定一致就可以了,没必要扩大导体(出于其他目的考虑除外)。
论坛上的朋友可能没有从事过产品设计,实际上无论是过载保护还是过压保护,相关规范都是统一考虑保护配合的。有兴趣的看一下各类电工产品的型式试验要求就明白,不会存在同级整定时出现保护未跳闸而产品损环的情况。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则