[问题探讨] 普通电梯机房照明分箱电源引自应急照明箱,是否可行?

[复制链接]
     
发表于 2014-9-12 18:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
上海一个一类高层办公楼,供电梯电源箱由专用双回路引来ATS切换;屋顶电梯机房照明箱电源由普通公共照明箱引来一路,机房照明灯具自带蓄电池。
疑惑1:民规附录A-表A-24,一类高层“客梯用电”属一级负荷,电梯机房照明箱用电是否属于此”客梯用电“(电梯机房照明箱馈出:机房照明、机房插座、井道照明及插座)?如属于,那么此电梯机房照明箱电源应由两个电源供电;如不属于,此方式是否可行,有什么问题规范出处吗?
疑惑2:是否可以这么修改,普通电梯机房照明箱电源由应急照明箱引来,供电梯电源箱备用一照明、一插座回路。
疑惑3:一类办公普通客梯机房的照明箱电源是否可以引自应急照明箱?
小弟才入行没多久,对上面的问题没有找到规范依据,而且很疑惑这么做审图也通过了(我平时的做法是电梯机房一个DTAT箱接机房照明及插座、井道的照明及插座、隔离开关+断路器接电梯控制箱),希望各位能多多指点,能帮我解惑。小弟感激。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2014-9-15 08:51:57 | 显示全部楼层
看来我的疑惑2、3是不可行的了?
那么疑惑1呢?机房照明是否是电梯用电呢?
     
发表于 2014-9-15 09:16:26 | 显示全部楼层
电梯机房里面的照明应属于备用照明,普通电梯在消防时是要强切的,所以等级肯定不如消防电梯,消防电梯的照明箱可以引自消防电梯ATS箱,也可以引自应急照明双回路;那么普通电梯的照明箱引自普通电梯配电箱也是可行的,只要能达到同类负荷等级的供电即可,如果也引自应急照明双回路,只是提高了供电等级,也没什么不可。上面是个人的理解,仅供楼主参考。
发表于 2014-9-15 09:17:23 | 显示全部楼层
可以做,供电等级一样
但不好这么做
因为电梯机房一般在屋面,引线不便
     
 楼主| 发表于 2014-9-15 12:29:29 | 显示全部楼层
hulitao0104 发表于 2014-9-15 09:16
电梯机房里面的照明应属于备用照明,普通电梯在消防时是要强切的,所以等级肯定不如消防电梯,消防电梯的照 ...

多谢“hulitao0104”兄发表的个人理解,看来普通电梯机房的照明箱电源是可以引自应急照明回路的。
     
 楼主| 发表于 2014-9-15 12:32:23 | 显示全部楼层
benbb_83 发表于 2014-9-15 09:17
可以做,供电等级一样
但不好这么做
因为电梯机房一般在屋面,引线不便

多谢“benbb_83”兄回复,如普通机房照明箱电源引自应急箱回路,确实需要从下层引上,还是常规做法比较稳妥些