账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8514|回复: 8

[求助] 关于消防机房应急照明设置请教

[复制链接]
     
发表于 2014-9-4 13:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位老师
    深圳的一个设计院设计的图纸,泵房的照明说是必须单独引两路应急照明电源,并且单独设置一个应急照明箱,并且灯具得带180分钟的电池。。。。请问各位老师,深圳地区是否一定要这样做?按我的做法都是泵房照明直接引自泵房双切箱,电池只设置30分钟。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2014-9-4 14:54:37 | 显示全部楼层
GB 50034-2013《建筑照明设计标准》
Z01.jpg

7.2.2条3款是“宜”且根本未提及采用蓄电池。


DG/TJ 08-2048-2008《民用建筑电气防火设计规程》(仅供参考)
Z02.jpg

4.4.4条1款,备用照明可不采用蓄电池作为备用电源。

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=28940&extra=page%3D1&_dsign=1c8d1d81
[求助] 配电室 是否有必要设置维持100%照度的消防应急灯?
     
发表于 2014-9-4 20:11:24 | 显示全部楼层
中国的专家造了很多在世界范围内都很独特的车,把路还堵死了。
发表于 2014-9-5 11:44:18 | 显示全部楼层
支持你的做法
发表于 2014-9-5 13:10:23 | 显示全部楼层
若要检修设备房的双切箱,需断开电源时,设备房的就会没有照明?楼主怎么处理的呢?
     
 楼主| 发表于 2014-9-9 08:35:48 | 显示全部楼层
打酱油的菜鸟 发表于 2014-9-5 13:10
若要检修设备房的双切箱,需断开电源时,设备房的就会没有照明?楼主怎么处理的呢?

检修时有30分钟的电池供电,如果时间不够再想其他办法
发表于 2014-9-9 20:49:30 | 显示全部楼层
支持你的做法!
发表于 2014-9-12 15:07:16 | 显示全部楼层
你的做法满足一级负荷的需求,别说30分钟,15分钟也没错
审图的要求是按一级负荷中特别重要负荷提的,没有根据
     
发表于 2019-12-11 13:29:33 | 显示全部楼层
50034 7.2.2条文说明备用照明由于设备用电量比较大,且对电源转换时间要求不高,通常宜采用接自电力网的独立的第二电源或自备发电机组作为应急电源;对于消防备用照明,其供电电源可取自该场所内消防用电设施的供电装置的电源侧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则