账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4996|回复: 4

[问题探讨] 电缆桥架尺寸问题

[复制链接]
     
发表于 2014-9-1 00:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家在计算桥架尺寸的时候都考虑些什么因素?是保证截面积满足要求就可以了吗?桥架中电缆多层布置是不是不太合理?
发表于 2014-9-1 09:14:20 | 显示全部楼层
没有规范不容许,但要考虑降容
     
发表于 2018-6-25 16:13:39 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-9-1 09:14
没有规范不容许,但要考虑降容

多层降容很厉害,你工作中考虑此因素吗?
     
发表于 2018-6-25 16:14:57 | 显示全部楼层
我一直是按单层排列选宽度,按40%选高度,但是最近碰到的几个人都是只考虑40%,我现在也蒙圈,不知道到底应该怎么办
     
发表于 2018-6-25 17:16:02 | 显示全部楼层
可以只考虑40%(或者别的允许的数值)截面积来选择电缆桥架,但要考虑降容,确实降容很厉害,实际工程中没法用。

一般按照单层平铺考虑,就假设它不降容吧(实际规范不是这么说的),这样容易设计一些,实际工程中也经常这样操作。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则