账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6779|回复: 4

[问题探讨] 400kvA的UPS输出开关选择800A或者630A断路器正确吗?

[复制链接]
发表于 2014-8-19 08:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
400kvA的UPS输出开关选择800A或者630A正确吗?首先400KVA的UPS理论计算电流为608A,那么输出开关选择800A或者630A断路器若负载超过608A,断路器也不会跳闸,不能保护UPS,有的厂家技术回复:UPS自带保护功能,那么的话UPS后面的 输出开关起什么作用呢?请各位朋友给指正,那么400KVA的UPS,输入开关、输出开关选择多大比较合适?
发表于 2014-8-19 17:46:39 | 显示全部楼层
输入开关,ups输入功率=400kva/ups效率(大概是0.92)=434kva。根据这个来计算输入端的保护开关。这个在金融建筑电气设计规范里有大概述说。

输出开关,这个不肯定怎么选。我的选择是直接根据400kva来计算电流来选取的
发表于 2014-8-19 17:54:42 | 显示全部楼层
benbb_83 发表于 2014-8-19 17:46
输入开关,ups输入功率=400kva/ups效率(大概是0.92)=434kva。根据这个来计算输入端的保护开关。这个在金 ...

我好像理解有问题
看有谁可以给个清楚的解释...
     
发表于 2014-8-19 23:04:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-8-20 14:30 编辑

如果UPS输出端与配电柜比较近,甚至UPS直接与母排连接,只设隔离开关即可,便于操作、检修。没必要选用断路器。

如果UPS用电缆引出,则应设断路器。做电缆接地故障及过电流、短路保护。

UPS断路器长延时整定为1.05In。
 楼主| 发表于 2014-8-20 09:12:07 | 显示全部楼层
北方朋友UPS断路器选择要考虑短时过载运行,1.05~1.3In。您这个指的是UPS后面的输出断路器吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 11:02 , Processed in 0.068729 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表