账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3460|回复: 1

[问题探讨] TT系统发生碰壳故障

[复制链接]
发表于 2014-8-12 15:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
由于电缆5芯却敷设了4芯的,致使住宅楼变为TT系统,自打了接地极。而变电所为TN-S系统。有人说当该局部TT系统中发生碰壳时,在故障未切除前,会使电源中性点电位升高,导致TN-S系统中的PE电位也升高。说的合理吗?
     
发表于 2014-8-12 17:58:22 | 显示全部楼层
对头。局部TT系统中发生碰壳时,会在变压器中性点接地电阻上产生电压降,由于TT系统故障电流小,通常采用RCD保护,因此能快速切除故障,不会因为中性点电位升高而发生电击事故。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 09:03 , Processed in 0.069789 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表