建筑照明设计标准 GB50034-2013中5.2.1住宅建筑照度标准值:车库30lx跟表5.5.1公共场所制度标准值:公共车库50lx怎么区分定义?求解答
     
发表于 2014-8-8 13:36:40 | 显示全部楼层
GB50034-2013中表5.2.1---- 适用住宅建筑
GB50034-2013中表5.5.1---- 适用公建及厂房
     
 楼主| 发表于 2014-8-8 14:17:37 | 显示全部楼层
那住宅的地下车库可按30lx?个人觉得住宅车库应该指的是住户自有车库的,例如别墅自带的车库等;公共车库应该是以前咱们做的车库。
     
 楼主| 发表于 2014-8-8 14:21:17 | 显示全部楼层
表5.5.1适用于公建,这有点绝对吧,难道住宅建筑就没有设备房什么的了么?应该是适用于公共场所,公共区域。住宅建筑的地下车库应该按公共区域算比较合理吧。
     
发表于 2014-8-8 14:40:25 | 显示全部楼层
gdx8785 发表于 2014-8-8 13:36
GB50034-2013中表5.2.1---- 适用住宅建筑
GB50034-2013中表5.5.1---- 适用公建及厂房

这个是权威的定义么?