[问题探讨] 《警规图示》中疏散照明示意图的疑问

[复制链接]
     
发表于 2014-8-7 14:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示》第42页:自带电源非集中控制型:既然控制到回路,为什么控制信号线要到灯具?
发表于 2014-8-7 14:51:46 | 显示全部楼层
那是反馈信号线,反馈灯具状态(主要是故障)的,不是控制用的。
     
 楼主| 发表于 2014-8-8 09:18:11 | 显示全部楼层
warmhaw 发表于 2014-8-7 14:51
那是反馈信号线,反馈灯具状态(主要是故障)的,不是控制用的。

根据第38页的解释,非集中型只需要反馈回路的工作状态,不需要反馈每个灯具的状态,为什么每个灯具还需要信号线?
发表于 2014-8-8 10:06:57 | 显示全部楼层
wangsx8210 发表于 2014-8-8 09:18
根据第38页的解释,非集中型只需要反馈回路的工作状态,不需要反馈每个灯具的状态,为什么每个灯具还需要 ...

灯具要把故障信号反馈给配电箱或者分配电装置啊。但是配电箱或者分配电装置往联动控制器反馈是按回路反馈的。
你可以这么粗略的理解,就是一条回路的所有灯具反馈信号是串联的,只要有一个有问题,整个回路的反馈信号就是有问题,但是从联动控制器那里看,只能看到这条回路有问题,具体是回路中的哪个灯具有问题,不知道,只能去现场查。
发表于 2014-8-8 10:18:30 | 显示全部楼层
warmhaw 发表于 2014-8-8 10:06
灯具要把故障信号反馈给配电箱或者分配电装置啊。但是配电箱或者分配电装置往联动控制器反馈是按回路反馈 ...

再进一步说,本质原因是灯具,集中控制型系统里面的灯具是带地址码的,所以能知道每一个灯具的状态;非集中控制型系统里面灯具没有地址,一条回路共用一个地址,每个灯具都把状态反馈给这同一个地址,这样你应该能明白了吧。
发表于 2014-8-8 10:23:52 | 显示全部楼层
这是要搞智能疏散的前奏,先给大家预热,做好心理、思想上的准备。
     
 楼主| 发表于 2014-8-8 12:59:59 | 显示全部楼层
warmhaw 发表于 2014-8-8 10:18
再进一步说,本质原因是灯具,集中控制型系统里面的灯具是带地址码的,所以能知道每一个灯具的状态;非集 ...

明白了,谢谢!一个是每个灯具带地址码,一个是整条回路带地址码。