账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hulitao0104

[问题探讨] 应急照明AC220V点亮方式

[复制链接]
发表于 2014-8-11 10:40:13 | 显示全部楼层
如果不采用智能应急疏散照明系统,比如住宅我采用灯具再带蓄电池,然后通过火警系统I/O模块联动消防时点亮,那么配电箱内可以设置AC220V电源装置转为DC24V,然后给疏散照明供电吗?这个方法可取吗?
     
发表于 2014-8-11 11:39:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 woshichuizi 于 2014-8-12 10:18 编辑

按照丁砖家的火警图集,疏散照明如果要做火灾时强制点亮,就要在火灾时切断应急照明电源,防止消防人员触电。否则就在应急照明箱内采用整流器把AC220V转换为DC24V然后再输出给应急疏散照明灯;如果不采用智能应急疏散照明,这块大家现在是怎么做呢?或者是有没有推荐做法?
     
发表于 2014-8-12 14:41:20 | 显示全部楼层
woshichuizi 发表于 2014-8-12 10:19
按照丁砖家的火警图集,疏散照明如果要做火灾时强制点亮,就要在火灾时切断应急照明电源,防止消防人员触电 ...

切除电源,用灯具自带的蓄电池,满足丁组长的要求把
     
发表于 2014-8-12 20:45:31 来自手机 | 显示全部楼层
应急灯有一定的防护能力,不切断220V电源也不会发生触电吧。
发表于 2014-8-12 22:53:13 | 显示全部楼层
这个好做的很,搞个好的速度快的XMC4500 系列控制器,加个半桥或全桥好的IGBT 或MOSFT晶体管,Delta Sigma 调制解调器技术及希望波与载波比较去控制晶体管导通,搞个以太网或CAN 485去通信控制,当然供电时间质量与楼层高度、关逃生时间、电池质量等相关,采用三电平、PFC ,Buck-Boost、Boost技术供电长些,留些余量吧,搞个绝缘模块技术就比较安全了,复习一下电力电子技术吧
发表于 2014-8-13 14:59:20 | 显示全部楼层
woshichuizi 发表于 2014-8-11 11:39
按照丁砖家的火警图集,疏散照明如果要做火灾时强制点亮,就要在火灾时切断应急照明电源,防止消防人员触电 ...

“疏散照明如果要做火灾时强制点亮,就要在火灾时切断应急照明电源,防止消防人员触电。否则就在应急照明箱内采用整流器把AC220V转换为DC24V然后再输出给应急疏散照明灯”,针对自带电源集中控制(控制到灯具)的需要切断AC220,但是对集中电源集中控制型(控制到灯具),没有说需要切断一说。
     
发表于 2014-8-21 10:17:18 | 显示全部楼层
丁砖家的火警新图集,疏散照明如果要做火灾时强制点亮,就要在火灾时切断应急照明电源,防止消防人员触电。否则就在应急照明箱内采用整流器把AC220V转换为DC24V然后再输出给自带蓄电池的应急疏散照明灯(自带蓄电池,还是DC24V的应急灯,有这种产品吗);如果不采用智能应急疏散照明,这块大家现在是怎么做呢?或者是有没有推荐做法?
     
 楼主| 发表于 2014-8-22 10:12:20 | 显示全部楼层
woshichuizi 发表于 2014-8-21 10:17
丁砖家的火警新图集,疏散照明如果要做火灾时强制点亮,就要在火灾时切断应急照明电源,防止消防人员触电。 ...

一个错误是为了掩饰另外一个错误,原来要求AC200V双电源,说是为了为了可靠,但是不断电,谁敢去喷水灭火,简直在找死,就是消防员也不例外。更何况火灾初期是灭火的最佳时机,在消防员没到的情况下,现场人员及时处理才是最好选择,这就需要立即切断非消防电源。所以应急照明,要么使用24V供电,要么220V断电点亮为最好。
     
发表于 2014-8-26 08:39:36 | 显示全部楼层
这种控制方式采用的是自带电源集中控制型。灯具自带电源,应急状态下220V照明电切断,自带电源自动投入,与应急照明配电箱是否采用双电源无关。信号线可能是以后要推广智能疏散系统的伏笔。
     
发表于 2014-8-26 14:15:19 | 显示全部楼层
有没有DC24V自带蓄电池的消防应急灯,还要支持能强制点亮的?
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2014-8-26 16:27:54 | 显示全部楼层
woshichuizi 发表于 2014-8-26 14:15
有没有DC24V自带蓄电池的消防应急灯,还要支持能强制点亮的?

woshichuizi 发表于 2014-8-26 14:15
有没有DC24V自带蓄电池的消防应急灯,还要支持能强制点亮的?

这个是有的。
发表于 2014-8-26 17:01:40 | 显示全部楼层
别太纠结了,24v供电完全可行,又没什么坏处。咱们倒着说吧。
一、供电
1.现有灯具的LED光源照度,可以满足除了大空间以外场所的应急照明需求。
2.24v可以满足LED应急照明灯具的供电需求。
3.地埋标志灯具已明确不可采用220V供电;还有个文忘记发没发了,规定8米以内高度空间场所应急照明标志灯具的供电都要采用安全电压,安全电压即24V供电。
4.集中供电或非集中供电,只要应急照明配电箱输出24V电压就好,很容易实现。
二、集中控制型
集中控制型不是必须调整标志的指引方向。
1.集中控制型可实现强制点亮应急照明。
2.可集中监测灯具工作状态是否正常。
3.疏散标志改变方向不是和感烟或手报的做改变方向的简单逻辑游戏,那样不符合疏散的实际需求,而且如果发生二次灾害,方向多次变动可能会引起疏散人流的对撞造成更大灾害!
     
发表于 2014-8-27 10:46:42 | 显示全部楼层
能否提供个DC24V自带蓄电池的消防应急灯,还要支持能强制点亮的厂家
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 09:08 , Processed in 0.070343 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表