[求助] 室外强弱电线路共排管路由问题

[复制链接]
     
发表于 2014-8-4 18:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bcdchenp 于 2015-1-7 22:38 编辑

你们一般是怎么搞的?
     
发表于 2014-8-5 08:34:15 | 显示全部楼层
强弱电分开
     
发表于 2014-8-5 08:42:24 | 显示全部楼层
小区的综合管网应统筹考虑 设计时各专业应协调沟通 这是一个难点
     
发表于 2014-8-5 12:16:24 | 显示全部楼层
最好分开

如果弱电线就3、4根 想混就混吧

钢管间距保持200mm、设明显标志
发表于 2014-8-5 13:44:03 | 显示全部楼层
强、弱电分开!
发表于 2014-8-5 19:14:25 | 显示全部楼层
也正想请教下这个问题,麻烦那位大神共享份小区电气管网图啊!
     
发表于 2014-8-5 21:26:47 来自手机 | 显示全部楼层
强弱电管线间距500,人孔井最好分开。