账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5446|回复: 11

[问题探讨] 坑爹的火灾报警规范图集,烦死了

[复制链接]
     
发表于 2014-8-3 22:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
花了2小时仔细看了新出的火灾自动报警系统设计规范的图示,发现几个问题,真坑爹:
1.网上流传的图示(送审图),与新图示,变化真大,防火阀、水流指示器、压力开关、消火栓按钮等原来可接于报警信号线,现在又改接到联动信号线了、很多原来画在右边的东西又要画到左边去;
2.常开的280℃防火阀难道也需要电控么?貌似不需要啊,新图示上怎么常开的和常闭的没什么区别呢?
3.火灾报警系统的每个设备都要单独的配电么?火灾报警控制器、消防联动控制器、图形显示装置、消防电话主机、消防广播主机等
4.消防应急广播、消防电话线应单独敷设;除报警总线外,不同防火分区的线路亦不应敷设于同一线槽内。对于这条最头疼:比如一个20层公建,每层一个防火分区,那么火灾报警就需要23个线槽或把一个线槽用22个隔板分开?
5.耐火电线和阻燃电线怎么会“均为既耐火又阻燃”?那不会就说是耐火阻燃型么?
     
发表于 2014-8-3 23:13:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:27 编辑

没什么用,找个施工做法也找不到
     
 楼主| 发表于 2014-8-3 23:27:04 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2014-8-3 23:13
一个图集怎么会坑爹。你要觉得不好可以不用呗。
我觉得这种类型图集叫做《画图指导图示》,没什么用,找个 ...

关键是说,这本图集可用于审图,但是他的有些内容是错误或者说不合理的
     
发表于 2014-8-4 00:43:56 | 显示全部楼层
新图集出来了?
发表于 2014-8-4 08:47:36 | 显示全部楼层
求新图集的扫描版啊~~~
     
发表于 2014-8-4 11:30:41 | 显示全部楼层
有正式版了吗?求共享!
     
发表于 2014-8-4 11:37:29 | 显示全部楼层
1.网上流传的图示(送审图),与新图示,变化真大,防火阀、水流指示器、压力开关、消火栓按钮等原来可接于报警信号线,现在又改接到联动信号线了、很多原来画在右边的东西又要画到左边去;
*报警信号线、联动信号线可以不用分开的。
2.常开的280℃防火阀难道也需要电控么?貌似不需要啊,新图示上怎么常开的和常闭的没什么区别呢?
*我也认为该有区别。
3.火灾报警系统的每个设备都要单独的配电么?火灾报警控制器、消防联动控制器、图形显示装置、消防电话主机、消防广播主机等
*是吗?也不麻烦,那我就照做了。
4.消防应急广播、消防电话线应单独敷设;除报警总线外,不同防火分区的线路亦不应敷设于同一线槽内。对于这条最头疼:比如一个20层公建,每层一个防火分区,那么火灾报警就需要23个线槽或把一个线槽用22个隔板分开?
*好像不需要那么多隔板吧,楼主再考虑下。
5.耐火电线和阻燃电线怎么会“均为既耐火又阻燃”?那不会就说是耐火阻燃型么?
*丁红军认为耐火必然阻燃
发表于 2014-8-4 13:00:37 | 显示全部楼层
不知道新图集!求共享!
发表于 2014-8-4 15:53:33 | 显示全部楼层
仔细研究过所谓的《画图指导图示》(送审图),结论是十分坑爹!!!
     
发表于 2014-8-4 18:13:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:27 编辑
shhlby 发表于 2014-8-4 15:53
仔细研究过所谓的《画图指导图示》(送审图),结论是十分坑爹!!!

也可以不用标准图集的做法,自己设计。
发表于 2014-8-5 12:00:08 | 显示全部楼层
关于常开防火阀,我的理解是那个模块箱里面仅使用输入模块和防火阀相连,作用仅是监视,并没有控制;模块箱里面的输入输出模块和风机控制箱相连,起控制和监视风机的作用。
图集仅画了一个模块箱,具体模块箱里面用什么模块,要设计人员自己确定。
     
发表于 2014-8-5 22:29:44 | 显示全部楼层
谁TMD敢用图集来审图,谁是猪
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 08:49 , Processed in 0.108586 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表