[问题探讨] 消防控制室保护范围多远?

[复制链接]
     
发表于 2014-8-1 23:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有些厂区或者住宅小区,单体建筑很多,总的厂区面积很大,甚至还有市政道路把一个工程分开的。
这些情况下,消防控制室的设置有没有保护范围的规定?总不能一个消防控制室还能管10公里外的建筑吧
发表于 2014-8-2 10:45:20 | 显示全部楼层
是呀,相关标准都没有明确;
比如重大消防设备要求有直连线通过手动控制盘来手动直接启动,1500m内好说,太远了就难啦。
     
发表于 2014-8-2 13:01:13 | 显示全部楼层
一般厂家要求信号线传输距离不大于1000米,不是指直线距离,是指敷设的导线实际长度。
     
发表于 2014-8-2 13:31:55 来自手机 | 显示全部楼层
如果用光纤呢?
发表于 2014-8-4 15:57:40 | 显示全部楼层

光纤控制中间环节太多,就不是一般意义上的“直连线”。