[问题探讨] 卫生间LEB箱安装位置和0,1,2,3区的关系问题

[复制链接]
发表于 2014-8-1 21:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
卫生间安装LEB箱,现一设计卫生间较小,全卫生间仅0,1,2区,无3区,从实际情况来看,即使安装在离淋浴头最远的地方,其位置仍处于2区范围。
请问LEB的安装位置关于0,1,2,3区有无相关规定?

发表于 2014-8-1 21:34:39 | 显示全部楼层
好像没有规范要求吧。
12. 9.2 浴池的安全防护应符合下列规定:
    1 安全防护应根据所在区域,采取相应的措施。区域的划分应符合本规范附录D的规定。
    2 建筑物除应采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结。
    辅助等电位联结应将0、1及2区内所有外界可导电部分与位于这些区内的外露可导电部分的保护导体连接起来。
 楼主| 发表于 2014-8-1 21:45:00 | 显示全部楼层
如果先不谈是否有规定,从使用的角度来说,0,1区显然是不行的,至少会被淋浴水浇到,至少得在2区吧。如果是从安全的角度来说,LEB箱安装在2区有没有涉及安全的问题呢?