账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5780|回复: 10

[求助] 对《低规50054-2011》的一个疑问

[复制链接]
发表于 2014-8-1 09:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于低规3.1.4条:在TN-C系统中不应将保护接地中心线隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器
我表示很困惑,希望老师们指点迷津。因为我理解是:就算接入,也不会存在安全隐患,因为开关是成对接入,且同时断开,不会在设备上出现高电位的可能。
发表于 2014-8-1 10:21:31 | 显示全部楼层
因为pe线不得断开
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-8-1 16:19:48 | 显示全部楼层
TN-C系统中,中性线和接地线共用,为PEN线,而PE线不能处于开断状态,否则危及人安全
     
发表于 2014-8-1 16:21:10 | 显示全部楼层
也就是说TN-C系统,只能用3P开关
     
发表于 2014-8-2 23:53:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:29 编辑

我觉得把电路所有的所有的导体(包括PE线)断开才有安全感,不然还有一根线接着,鬼知道他什么时候会不会来电
     
发表于 2014-8-3 20:31:47 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2014-8-2 23:53
靠!规范总说PE线不得断开,但是我检修,我觉得把电路所有的所有的导体(包括PE线)断开才有安全感,不然还 ...

PEN线一定是接着地、接着外壳的,检修也不用怕
     
发表于 2014-8-4 12:09:42 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2014-8-2 23:53
靠!规范总说PE线不得断开,但是我检修,我觉得把电路所有的所有的导体(包括PE线)断开才有安全感,不然还 ...

室内做等电位,很安全的!
发表于 2014-8-4 12:19:41 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2014-8-2 23:53
靠!规范总说PE线不得断开,但是我检修,我觉得把电路所有的所有的导体(包括PE线)断开才有安全感,不然还 ...

有根黄绿线连着才有安全感啊
     
发表于 2014-8-6 00:37:42 来自手机 | 显示全部楼层
四极开关接通时先接通第四极,断开时先断开相线极。相线极通断时可拉电弧,将触头上的脏污和氧化层清除,保持其接触良好。而第四极无法拉电弧,易产生接触不良的现象,造成所谓的“断零故障”
发表于 2014-8-6 09:33:18 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2014-8-6 11:07:47 | 显示全部楼层
只要是活动连接(比如开关触点),就会有接触不良的可能。不怕同时断开,就怕正常运行时,PEN线断了,L没断。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 09:11 , Processed in 0.130900 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表