真的假的?
浙公通字〔2014〕30号《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》
浙 江 省 公 安 厅
浙江省住房与城乡建设厅
2014年3月4日
……
166.关于人员密集场所消防安全疏散要求: (1)平时需要关闭或营业时需要关闭的安全出口的门应设置报警式逃生门锁系统或其他具有类似功能的能就地打开的门锁系统。 (2)疏散通道上平时需要常开或经常性开启的防火门可按常开式防火门要求设置。 (3)消火栓箱、灭火器等消防设施周围应用固定标线划定不小于1m×1m的操作场地,防火卷帘下方应用固定标线划定范围防止堆物影响防火卷帘降落。 (4)商场、超市等经营性人员密集场所的疏散通道的净宽度不应小于1.4m,两侧应采用固定黄色标线,防止疏散通道被占用。 (5)商场、市场、超市及歌舞娱乐放映游艺场所疏散走道上应设置能保持视觉连续性的疏散导流标志,并应符合下列条件: ①设置在地面上时,宜沿疏散走道或主要疏散路线的中心线布置; ②设置在墙面上时,其中心线距地面高度不应大于50㎝; ③疏散导流标志宜连续布置,标志的宽度不宜小于8㎝,长度不宜小于30㎝; ④当间断布置时,疏散导流标志间距不应超过3m; ⑤当疏散导流标志遇到的门不是疏散出口或安全出口时,宜在该处的地面连续指示; 。。。 应该还有效吧?
|