账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8708|回复: 13

[规范条文] 20KV及以下变电所设计规范4.2.8条咋处理。

[复制链接]
发表于 2014-7-29 14:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
4.2.8:低压配电室内成排布置的配电屏的通道最小宽度,应符合现行国家标准《低压配电设计规范》的有关规定;当配电屏与干式变压器靠近布置时,干式变压器通道的的最小宽度应为800mm。按照这条的话以后变压器侧面不能和低压柜侧面挨着了,要留800mm宽吗?
     
发表于 2014-7-30 10:59:21 | 显示全部楼层
应该是的,否则审图的会提
发表于 2014-7-30 11:30:39 | 显示全部楼层
....我的理解是说变压器会突出低压配电柜
如果变压器和低压配电柜挨着时,要以变压器的通道宽度为准,不能以配电柜的通道宽度来设计了

例如变压器是2000*1600  低压柜配电柜是800*1000
如果柜前变压器和低压柜对齐时,柜后通道,变压器通道为800,低压柜电柜就要保持1400
而非规范里的1000了!
发表于 2014-7-30 11:35:49 | 显示全部楼层
如果是柜后对齐,那还是按照低压柜的维护通道来设计,最小矩离800
 楼主| 发表于 2014-7-30 13:01:48 | 显示全部楼层
到底是啥吗?
     
发表于 2014-7-30 14:13:45 | 显示全部楼层
楼主 该条规范要求是指防护等级IP2X干变 是有外壳的 因此是指外壳靠墙侧与墙体之间维护通道为800mm
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-7-30 14:16:07 | 显示全部楼层
外壳一般为前后开门 因此是可以与低压柜靠近并排布置的
     
发表于 2014-8-2 09:37:34 | 显示全部楼层
我理解的是变压器可以与低压屏贴邻布置,只是变压器距墙的距离应该为800mm,而不是100~1000kVA要求的600mm
     
发表于 2014-8-2 10:17:05 | 显示全部楼层
同意8楼的意见。
     
发表于 2014-8-2 10:45:08 | 显示全部楼层
[规范条文] 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 条文学习
http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... page%3D1&page=3

     
发表于 2014-8-3 13:54:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 luchun0112 于 2014-8-3 13:57 编辑
尺短寸长 发表于 2014-8-2 10:45
[规范条文] 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 条文学习
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php? ...

可以看下条文解释,条文中的干式变压器通道是指维护通道不是操作通道,因此最小宽度按配电屏维护通道的宽度800mm布置已能满足要求

这里指的是维护通道,低压屏超过6m需要两个出口,变压器后端作为维护通道是可行的,只是要求最小800mm而已
     
发表于 2014-8-4 10:01:59 | 显示全部楼层
10#给出的链接网贴分析存在问题?

单论100~1000kVA变压器至墙体最小净距(维护通道),不是800而是600,只是该容量范围的变压器与配电屏“靠近布置”时,要求此情况下(将此变压器与配电屏合并考虑)的维护通道为800。
     
发表于 2014-8-4 10:27:29 | 显示全部楼层
据此,是否可推断4.2.8条规定的前提条件是:变压器与配电屏的“靠近布置”净距不足800。

否则,“靠近布置”不小于800的话,配电屏的维护通道完全可以利用此“靠近布置”的这个通道,这时候100~1000kVA变压器至墙体最小净距(维护通道),依旧还是可以取600,不违规。
     
发表于 2014-8-4 13:40:08 | 显示全部楼层
lichun965225 发表于 2014-7-30 14:13
楼主 该条规范要求是指防护等级IP2X干变 是有外壳的 因此是指外壳靠墙侧与墙体之间维护通道为800mm

支持此说法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则