账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7243|回复: 5

[求助] 设置于二层的独立配电室,应该设直接通向室外平台或走道的门吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-7-28 19:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 skssss 于 2014-7-28 19:40 编辑

项目情况如下
整个项目有一独立建筑总变电所10KV高压,供给一个大型的物流中转用建筑。建筑共两层,一层有一间配电室,二层有三间配电室,每间都是两台干变,电源都是各自直接引自总变电所。
二层三个配电室分散布置在建筑物外圈,目前配电室门是朝着一个非常大的分拣作业区,分拣作业区内有人也有机器。
吊装平台不让做,设备通过电梯上下

争议:
二层的配电室旁边有个避难走道,电专业想把门通向避难走道,但是建筑专业不同意,说我们这个不算“双层布置”
目前从配电室进入避难走道要通过一个小的前室


我找到的相关规范:
低压配电设计规范GB50054-2011:4.3.2“当配电室双层布置时,楼上配电室的出口应至少设一个通向该层走廊或室外的安全出口”
20kV及以下变电所设计规范GB50053-2013,提到的是有值班室时,值班室应设......,没有提及配电室了


     
发表于 2014-7-28 19:43:03 | 显示全部楼层
配电室有变压器?哪不就成了变电所?
发表于 2014-7-29 08:54:35 | 显示全部楼层
广州这边是要的
     
 楼主| 发表于 2014-7-29 15:05:37 | 显示全部楼层
是,电气专业的人都说应该设置,关键是人家建筑专业要看规范,以规范为准
     
发表于 2014-7-30 12:51:14 | 显示全部楼层
二楼配电室通向走廊就行


二楼放变压器的也搞过。
     
发表于 2014-7-30 14:05:47 | 显示全部楼层
通向走廊应该可以,但是要看配电室是否超过长度,是否需设置两扇门,大都都需要设置两扇门。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 08:49 , Processed in 0.086252 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表