账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6872|回复: 10

[求助] 实施快3个月了,大家有没有给高层住户设置感烟探测器呢?

  [复制链接]
     
发表于 2014-7-28 14:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《新火规》7.3.1每间卧室、起居室内至少应设置一只感烟探测器。大家是如何执行的?
     
发表于 2014-7-29 09:22:39 | 显示全部楼层
我把它交给二次装修来完成了
发表于 2014-7-29 10:16:06 | 显示全部楼层
《火规》是技术性规范,要不要设请看高低规
                                                      ——丁XX
发表于 2014-7-29 10:32:08 | 显示全部楼层
就是,设不设置应该根据防火规范来确定!
     
发表于 2014-7-29 13:49:33 | 显示全部楼层
呵呵,上海《住宅设计标准》DGJ08-20-2013的第13.0.4条的1款,“高层住宅(即10层及以上)应设置火灾自动报警系统”。
比防火规范严格啊。
     
发表于 2014-7-29 13:56:57 | 显示全部楼层
    DGJ08-20-2013的第13.0.4条的2款,“高层住宅的公共部位应设置火灾探测器”;
    DGJ08-20-2013的第13.0.4条的3款,“100m以上的高层住宅中,公共部位及面积小于5m2的卫生间外的各室应设置火灾探测器”;
    个人理解,100m以上的高层住宅,卧室、起居室才是必须设置火灾探测器的。低于这个高度,就不是必须的。
    可是,审图公司怎么判断,就真的令人惴惴不安了
     
发表于 2014-7-29 13:58:01 | 显示全部楼层
呵呵,上海的朋友最好别受误导啊
     
 楼主| 发表于 2014-7-29 16:40:35 | 显示全部楼层
100m以上的高层住宅国内有几个?感觉国内的规范太不切实际了
     
 楼主| 发表于 2014-7-29 16:42:22 | 显示全部楼层
lsjin 发表于 2014-7-29 10:32
就是,设不设置应该根据防火规范来确定!

如果要根据防火规范来论,消火栓启泵线就必须有,强制性。
     
发表于 2014-7-29 19:11:03 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2014-7-29 16:42
如果要根据防火规范来论,消火栓启泵线就必须有,强制性。

哎,这个也不好说啊。
10月份水专业有个新规范,去培训的同事回来说以后不要启泵按钮了,全部自动启泵。手动启泵是消控室操作。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 09:08 , Processed in 0.080889 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表