账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11551|回复: 9

[求助] 单身公寓的总容量(总功率)计算?

[复制链接]
     
发表于 2014-7-11 16:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
南方电网要求住宅户内功率按70W每平米算,但每户最小功率为4KW,如果都是30平米的单身公寓(4千户),最后算变压器的计算功率时,是按70W*30平米=2.1KW每户计算,还是按4KW每户计算呢?两者差一倍。
     
 楼主| 发表于 2014-7-21 15:43:34 | 显示全部楼层
有人能回答一下吗,谢谢
发表于 2014-7-21 15:51:26 | 显示全部楼层
"住宅户内功率"与“变压器装机容量”是两回事。70W每平米算,但每户最小功率为4KW应为住宅户内功率
     
发表于 2014-7-21 20:04:51 | 显示全部楼层
南方人家里的灯泡亮一些吗?单身公寓是住宅?
发表于 2014-7-22 11:19:52 | 显示全部楼层
单身公寓未必单身汉住啊
     
发表于 2014-7-22 11:38:56 | 显示全部楼层
当然4KW了   
     
发表于 2014-7-22 11:49:54 | 显示全部楼层
建议按4KW考虑
发表于 2014-7-23 12:48:04 | 显示全部楼层
4考虑,系数可以取低点,毕竟我们没有供电局的数据反馈作为参考!以供电局为准吧!
     
发表于 2014-7-23 12:51:20 | 显示全部楼层
当然是4kW,除空调用电外,家里电器的多少与户型大小没有必然的线性关系。
     
发表于 2014-7-23 15:12:44 | 显示全部楼层
请大家问“单身公寓”需要看住宅配电标准?不需要吧,所以具体按照多少功率配置,要根据户内用电设备的功率来决定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则