1.不应使用过期规范,例如《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98等。
注:设计出图时间在规范实施前
2、应有防雷计算表,防雷计算表中年平均雷暴日应按照山东省图集《13系列建筑标准设计图集》L13D10-7选择。
3、疏散应急照明应从总进线处设置应急照明箱并且应有明显标志。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.4条。
注:小车间,一路低压进线,仅有安全出口指示灯,接自正常照明专用回路。
4、总配电箱应标注上一级整定电流以校对电缆截面积。
5、本工程应设置火灾声光报警器。《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第8.1.5条。
注:本工程设有可燃气体报警系统,由控制器和探测器组成,控制器上有声及光报警装置。
6.可燃气体探测报警系统应与应急照明联动。
7.与可燃气体探测报警系统联动的消防用电设备应双电源供电,并且在配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.5条。注:联动设备为事故通风机 |
|