账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6799|回复: 10

[求助] 250kw电机配电

[复制链接]
     
发表于 2014-6-18 09:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
冷冻水循环泵为250kw,自带变频控制箱,至电机如何选配电缆较合理呢?
     
发表于 2014-6-18 10:01:15 | 显示全部楼层
变频一般多五次谐波,除了相线载流量满足,楼主还有什么其它考虑?
     
 楼主| 发表于 2014-6-18 10:28:24 | 显示全部楼层


主要是考虑载流量较大,如采用多芯电缆需双拼,电动机处接线方便吗?能否用单芯电缆呢?这两者有何优劣?
     
发表于 2014-6-18 12:23:46 | 显示全部楼层
回复 3# hbsjzsjy

线路长距离敷设(改变方向)时当然单芯施工方便,但到了接电机处,多芯电缆要剥掉外绝缘,此处施工难易程度与单芯差不多吧
     
发表于 2014-6-18 16:01:44 | 显示全部楼层
为啥不用密集型母线加 软连接呢?
     
发表于 2014-6-18 18:48:33 | 显示全部楼层
我同意5楼的做法
     
发表于 2014-6-19 15:57:38 | 显示全部楼层
我同意5楼的做法
     
发表于 2014-6-25 11:03:05 | 显示全部楼层
为什么不和设备专业商量采用高压电机呢?
发表于 2014-6-25 17:03:51 | 显示全部楼层
的考虑压降、变压器容量、使用场合、接线的方便(上接线,下接线)其他负荷的容量启动顺序及间隔,切非对消防符合的影响及电流变化率等因数,主机我见过中压,至于采用660—690,440——480,还是6000——10000V,一般启动顺序是风机——水泵(包括冷却泵冷冻泵)——主机;是否有HVAC,水源、地源、热泵冰蓄能技术问工艺;自己比较而定,推荐开立等大厂家供参考,一般主机时是控制柜的;至于谐波要用到傅里叶函数,变频采用的多少次脉冲,还是有源滤波技术及一个谐波,产生一个负的波来抵消
发表于 2014-6-25 23:07:39 | 显示全部楼层
250kw也没多大,多芯电缆拼接或者单芯多根电缆供电就行。。。。
发表于 2014-6-26 00:56:12 | 显示全部楼层
看你用在什么场合,如石油化工水处理等防爆合一般要用好的电缆,况且压线鼻子压有间隙,接触电阻大,容易打火,不宜施工。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则