账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6938|回复: 5

[问题探讨] 低压供电线路PEN线的重复接地问题

[复制链接]
发表于 2014-6-9 15:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近遇到一个工程,从两个变配电房引两路低压到同一个用电场所,采用电缆埋地敷设,在用电点分别接入两个配电箱,两路各自独立运行。采用TN-C系统,两路电缆的PEN线在配电箱处,是否可以共用一个重复接地装置。听听各位的意见。多谢!
发表于 2014-6-9 19:19:58 | 显示全部楼层
可以,相当于在双电源箱作共用一个重复接地装置。
发表于 2014-6-10 11:25:20 | 显示全部楼层
基础接地极都是共用的,想分也分不了。
     
发表于 2015-2-5 11:20:14 | 显示全部楼层
每个进线处设置MEB
发表于 2015-12-21 19:23:11 | 显示全部楼层
这个情况应该是用TT系统,并设置MEB,把两个系统的PE都连上。
     
发表于 2015-12-21 22:33:00 | 显示全部楼层
可共用一个接地装置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则