账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7574|回复: 6

[问题探讨] 隔离器32点一个在平面图中表示?

[复制链接]
     
发表于 2014-6-6 13:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
隔离器32点一个在平面图中表示?已经有审图的提这个了,这是要搞死设计人员的节奏呀!!!
     
发表于 2014-6-6 14:19:30 | 显示全部楼层
强条,所以新火灾报警的图不好画
     
发表于 2014-6-6 18:14:26 | 显示全部楼层
如果按新规范,是否可以组成放射式或环形式隔离,放射式从接线端子箱引出,标注导线根数(隔离器个数);环形式,每32个点加一隔离,最后于接线端子箱组成一个环形,不知道这样是否可行
     
发表于 2014-6-6 19:18:10 | 显示全部楼层
一个模块箱啊。和配电箱一样。怎么能不表示呢
发表于 2014-6-20 09:04:54 | 显示全部楼层
让丁教授画,他也画不清楚
发表于 2014-6-20 10:48:43 | 显示全部楼层
模块箱---配电箱,隔离模块--断路器,探测器--灯具/插座,{:lol:}
     
发表于 2014-6-23 13:01:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2014-6-23 13:02 编辑

端子箱出一根管SC25,里面含5对编码线10根,一个回路5个隔离器集中设置端子箱内。直接全部连接起来,管子往后退的时候,线表明清楚,起步是SC25内是10根,过了首个32点,管子内标8根,依次类推。。。平面图用管子内标注线的根数来区分,隔离器的设置情况
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则