账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6617|回复: 5

[规范条文] 按新火规,现在的卷帘控制器还能用吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-6-6 13:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hitwb 于 2014-6-6 13:19 编辑

新火规4.6.5条“防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温探测器的报警信号,应反馈至联动控制器”
是否可仅反馈一个探测器报警信号,还是要将感烟、感温探测器的两种报警信号区分开并都反馈给报警控制器?

目前市场上的卷帘控制器少部分能反馈一个探测器报警信号(但不能反馈两个报警信号),大部分的卷帘控制器还不能反馈报警信号(仅能反馈卷帘状态位置信号)。

长沙宣贯会上,丁总答复:根据新的产品标准,这种卷帘控制器会予以淘汰,符合新标准的控制器可以做到。卷帘控制器厂家会面临洗牌,将来的卷帘控制器要做到可以反馈烟感温感信号,还要能通过总线与报警控制器通信,而不是通过模块。只是没说这个总线是不是就是报警总线,还是另外的通信总线?

可惜现在到哪去找这种产品呢?一方面说规范的理念是联动独立成系统,推荐卷帘控制器自带探测器,另一方面又找不到合适的产品,这事搞得……

补充:要是新的卷帘控制器是通过报警总线与联动控制器通信,不晓得这个卷帘控制器算一个地址还是几个?否则那32个地址点也不好数啊
     
发表于 2014-6-6 13:21:12 | 显示全部楼层
将来的卷帘控制器要做到可以反馈烟感温感信号,还要能通过总线与报警控制器通信,而不是通过模块。这也太扯了吧。。。
     
发表于 2014-6-7 18:10:17 | 显示全部楼层
图集送审稿出来了,你参考看看。
     
 楼主| 发表于 2014-6-8 21:16:21 | 显示全部楼层
图集我看了,说实话完全是敷衍了事,图集上画了一个I/O模块与卷帘门控制器连接,可以没有标注数量,没有说明要配几个输入输出模块,而且方案一方案二的模块画法一样。在我看来,至少两个方案需要反馈的信息点数就不一样。
再说,图集上的画法没有解决现在的卷帘控制器无法分别反馈感烟、感温两种信号的问题
     
发表于 2014-6-8 23:54:02 | 显示全部楼层
十几年前的标准 GA386-2002 防火卷帘控制器
4 技术要求 4.1  整机性能 4.1.1  组成 控制器由控制器主机(包括外设的手动控制装置)和速度控制装置构成。 4.1.2  基本功能 4.1.2.1  能为与其相连且要求其供电的部件供电。 4.1.2.2  能通过手动控制器装置控制防火卷帘执行上升、停止、下降动作,接收 防火卷帘限位器反馈信号、控制防火卷帘执行相应动作,并发出卷帘动作声、光 指示信号。 4.1.2.3  连接由一只点型火灾探测器和一只点型感温火灾探测器组成的火灾探 测器组的控制器应能接收其火灾报警信号,控制防火卷帘完成相应动作,并发出 防火卷帘动作声、光指示信号。 a) 可用于疏散通道上的控制器应满足下述要求: 1) 与其相关的火灾探测器组的感烟火灾探测器动作后,输出控制防 火卷帘下降至中限位(距地或楼面 1.8m±0.1m)的控制信号; 2) 与其相关的火灾探测器组的感温火灾探测器动作后,输出控制防 火卷帘下降到下限位的控制信号。 b) 用于防火分隔的控制器在与其相关的火灾探测器组动作后,输出控制卷 帘下降到下限位的控制信号。 4.1.2.4  能接收来自与其相连的消防联动控制设备的半降、全降控制信号,在 3s 内发出控制防火卷帘完成相应动作信号,并发出防火卷帘动作声、光指示信号。 4.1.2.5  应能向消防控制中心发送与其相关的火灾探测器组的火灾报警信号和 防火卷帘的关闭(状态)信号。
     
 楼主| 发表于 2014-6-9 12:56:51 | 显示全部楼层
楼上辛苦了,可以看到4.1.2.5条没有强制感烟感温分开反馈信号,市场上没有看到过能反馈两种报警信号的产品,很大部分连这个都做不到呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则