电梯轿厢为移动载人设备,依据JGJ16-2008第7.7.5条规定,电梯轿厢通风回路应设置接地故障保护,安装剩余电流保护装置,其切断故障回路的时间不大于0.4S。
     
发表于 2014-6-4 12:04:28 | 显示全部楼层
奇葩——
1、应设置接地故障保护 = 应安装剩余电流动作保护装置?
2、电梯轿厢通风——是归建筑电气设计?还是电梯供应商负责?
     
发表于 2014-7-10 00:26:12 | 显示全部楼层
电梯厂家一般将轿箱照明和通风的电源引自电梯控制柜。这种做法有缺陷,电梯主回路跳闸后,轿箱内一片漆黑,不利于稳定被困人员的情绪。因此,规范要求轿箱照明应单独回路。设计时只需将轿箱照明回路引至电梯控制柜即可。
     
发表于 2014-7-10 00:28:54 | 显示全部楼层
正因为轿箱照明很重要,该回路最好不要设动作于跳闸的漏电保护。
     
发表于 2014-9-2 10:39:26 | 显示全部楼层
接地故障可以是对地短路或不完全短路,设漏电保护利大于弊吧,一个漏电的电梯和一个没照明通风扇不转的电梯,你会选哪个进?
     
发表于 2014-9-2 21:39:50 | 显示全部楼层
接地故障保护不一定非得安装剩余电流保护装置。
     
发表于 2014-9-2 21:41:11 | 显示全部楼层
审图人员不够专业,是困扰广大设计人员的一个大问题。
     
发表于 2014-12-17 08:42:00 | 显示全部楼层
JGJ16-2008第7.7.5与审查意见不对应
发表于 2014-12-18 17:12:08 | 显示全部楼层
按图集 是有建筑电气设计的 我们这里接电梯的电源箱
     
发表于 2015-1-21 15:12:13 | 显示全部楼层
这个审图员不够资格
发表于 2015-1-26 10:40:29 | 显示全部楼层
我觉得审图提的是对的。因为电梯轿厢的面积和高度不大,个子高的人都可能触摸到,为了人身安全,采用漏电开关。