施工过程中发现,有点用40*4的镀锌扁钢,有的用铜带,各种尺寸的,请教下,如何选择接地镀锌扁钢的截面积?还有就是铜带和扁铁如何互换?
     
发表于 2014-6-3 11:40:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-6-3 11:45 编辑

R=pL/S
铜、铝、铁电阻率都可以查得到。20℃是铜电阻率为1.68,铁为9.7,等长、等电阻铁导体截面积为铜导体截面积5.77倍。忽略趋肤效应。