账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 28500|回复: 13

[问题探讨] 常闭防火门的监控器该怎么接入火灾自动报警系统

  [复制链接]
     
发表于 2014-5-22 17:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
常闭防火门只需要反馈开启关闭和故障信号,是否只需要接入报警总线就可以了,还是需要再接入一根24V的电源线。
现在网上找到的都是常开防火门的控制器,有点迷茫啊。
     
发表于 2014-5-22 18:25:22 | 显示全部楼层
首先一点,你这个不能直接接在报警总线上。
     
发表于 2014-5-22 22:59:12 | 显示全部楼层
类似于电气火灾监控系统、可燃气体报警系统,防火门监控自成系统,并于消防控制中心图形显示装置上显示。
防火门现场设防火门监控器、联动闭门器、门磁。
联动闭门器提供防火门开到位及故障状态信号,门磁提供门关到位状态信号。
联动闭门器及门磁均接至防火门现场监控器,防火门现场监控器需与就近火灾自动报警输入输出模块接驳,防火门现场监控器通过总线组网。
     
 楼主| 发表于 2014-5-23 09:59:18 | 显示全部楼层
回复 3# afengx


    好像有点懂了,我现在打算每个监控器上接1825模块,然后另外再引一根信号总线至消防控制室。
     
发表于 2014-5-23 10:07:52 | 显示全部楼层
不对,防火监控器有专门的产品和系统,不是用1825
     
 楼主| 发表于 2014-5-23 10:20:51 | 显示全部楼层
回复 5# 小菜


    那24V的电源线该从哪里引入啊
     
发表于 2014-5-23 10:22:49 | 显示全部楼层
控制系统哦,主机在消防中心
     
发表于 2014-5-23 13:33:42 | 显示全部楼层
{:4_127:坐等大神解答,也碰到了。
发表于 2014-5-29 16:54:33 | 显示全部楼层
每个疏散通道上的防火门均应设防火门监控器,只是常开防火门要控制,常闭防火门不要控制。常开防火门要接二个探测器或一个探测器一个手动按钮。
发表于 2014-5-29 17:03:32 | 显示全部楼层
防火门监控器接控制总线(报警总线+电源)。参照防火卷帘控制器。
发表于 2014-6-3 12:01:37 | 显示全部楼层



    有厂家介绍下吗?网上搜了一圈,都是独立的控制器控制防火门,没有找到防火门监控器这样成系统的设备
     
发表于 2014-6-7 19:56:14 | 显示全部楼层
图集送审稿出来了,看看。
防火门的控制器附近,在吊顶内,再设计FAS的模块,就这么简单那,国外成熟的做法。
     
发表于 2014-6-9 00:00:29 | 显示全部楼层
防火门监控器 去年7月实施的产品标准 目前产品较少

按新规 一般来说 防火门控制是单成体系的 防火门监控器在消控室或值班室 布线也单成体系 从防火门监控器出线
最后由防火门监控器连入火灾报警控制器和图形显示装置
     
发表于 2016-11-10 10:38:55 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2014-6-7 19:56
图集送审稿出来了,看看。
防火门的控制器附近,在吊顶内,再设计FAS的模块,就这么简单那,国外成熟的做 ...

请问送审稿能不能给我看看,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-21 03:25 , Processed in 0.079220 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表