账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3232|回复: 4

[求助] 电容补偿柜资料

[复制链接]
     
发表于 2014-5-21 15:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前的电容补偿或滤波柜电流信号一般只取1处,但如果需要取两处,如进线柜和联络柜,并根据两处需要补偿的无功大小,自动按需要的最大值进行补偿,谁有这种补偿柜资料?
     
 楼主| 发表于 2014-5-22 22:20:15 | 显示全部楼层
今天一个供应商提出一个方案,取进线和联络柜的电流的矢量和进行补偿,其含义是根据该段母线的实际无功功率进行补偿。
     
发表于 2014-5-22 22:32:37 | 显示全部楼层
要求很高的工程吗?

变压器低压侧进线柜1、变压器低压侧进线柜2、联络柜。

变压器低压侧进线柜2 分闸——

变压器低压侧进线柜1 + 联络柜。

补偿采样变压器低压侧进线柜1 的电流,有问题吗?
     
 楼主| 发表于 2014-5-23 11:43:44 | 显示全部楼层
现在不少业主要求本段母线用本段所接䃼偿柜进行䃼偿
     
发表于 2014-5-23 14:15:57 | 显示全部楼层
若提高要求,将本段母线用的本段所接䃼偿柜容量再放大一些容量,不就可以了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则