账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14880|回复: 8

[求助] 变配电房净高含梁高吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-5-19 14:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般情况要求变配电房净高不小于3.6m,请问是指梁底的空间还是含梁啊?有不有什么规范或书有净高的名词解释呀?
发表于 2014-5-19 14:30:29 | 显示全部楼层
变配电所的层高可以这样定:
假定结构地坪是0.0m,然后做建筑地面1.0m(也可以是0.9m或更高等,视电缆数量定),形成电缆沟,配电柜、变压器等放在1.0m标高的地面上,柜子高2.2m,上面距梁底保持不低于0.8m(有困难可以是0.6m),再加上梁高(假定是0.8m)
这样变配电所的层高=1.0+2.2+0.8+0.8=4.8m
如果梁高小些,变配电所层高也可以相应小些。如果电缆沟小些,变配电所层高也可以相应小些,但是沟的深度一般不小于0.8m。
     
发表于 2014-5-20 19:04:10 | 显示全部楼层
哈哈其实术语也有浆糊,建筑通则有净高:
2,0.15 室内净高 interior net storey height
从楼、地面面层(完成面)至吊顶或楼盖、屋盖底面之间的有效使用空间的垂直距离
6.2.2 室内净高应按楼地面完成面至吊顶或楼板或梁底面之间的垂直距离计算;当楼盖、屋盖的下悬构件或管道底面影响有效使用空间者,应按楼地面完成面至下悬构件下缘或管道底面之间的垂直距离计算。
条文解释:6.2.2 基本保留了原规范第4.1.1条中第一款的内容。本条款对室内净高计算方法作出规定。除一般规定外,对楼板或屋盖的下悬构件(如密肋板、薄壳模楼板、桁架、网架以及通风管道等)影响有效使用空间者,规定应按楼地面至构件下缘(肋底、下弦或管底等)之间的垂直距离计算。
     
发表于 2014-5-22 11:45:45 | 显示全部楼层
实际工程中是在梁下3.6米,典型设计中也是这么做的····
     
发表于 2014-5-22 17:36:29 | 显示全部楼层
一般是考虑梁的


你看你布置情况了


上部出线和梁90交叉,就那么一小段。可那么不严格抠距离


柜后尺寸遇到柱子还可以减去200呢。。。。顶部类似。。
发表于 2014-5-23 22:50:12 | 显示全部楼层
一般都是梁下考虑的。
发表于 2015-7-1 08:14:21 | 显示全部楼层
查《民用建筑设计通则》GB 50325-2005,2述语2.0.15,室内净高  从楼、地面面层(完成面)面至吊顶或楼盖、屋盖
底面之间的有效使用空间垂直距离。
指梁底的空间。
发表于 2015-7-1 08:48:58 | 显示全部楼层
设备层板底净高不小于3.5m,梁底净高不小于3m;电缆夹层的板底净高不小于1.9m。
     
发表于 2015-7-1 11:03:41 | 显示全部楼层
梁下。

否则桥架、母线就要绕过梁。增加弯通 不方便
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则