账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9645|回复: 7

[求助] 请教关于地下室多个防火分区消防负荷供电的问题

[复制链接]
发表于 2014-5-13 09:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 rain 于 2014-5-13 09:33 编辑


最近碰到个项目,地下停车库,每个防火分区内都有多台排烟分区,同事定的方案是从地下自变拉两条干线经过两个防火分区,在每个防火分区内采用T接方式至排烟机房内末端切换给排烟风机供电。



虽然这种做法做到了末端切换,也只是干线穿越防火分区,但是总觉得不妥,不知这么做是否违反了规范里“消防设备应采用专用的供电回路”这一条?

个人感觉最稳妥的做法是不是应该每个防火分区内设个配电小间,从配电小间里设一用一备总箱,分别双回路放射配电至排烟机房和其他消防设备?只是这样从配电房出的回路会比较多。
     
发表于 2014-5-13 09:40:11 | 显示全部楼层
这个在江苏就行不通。
发表于 2014-5-13 11:17:04 | 显示全部楼层
你同事的方案,线路很绕啊,这二根主干电缆得经过每个风机房。
 楼主| 发表于 2014-5-13 11:23:15 | 显示全部楼层
回复 3# yslideb


   绕倒是其次,当然也存在如果用预分支很难定做等问题,但我主要是疑惑是否违反规范。
     
发表于 2014-5-13 11:33:29 | 显示全部楼层
我的做法是 两个防火分区设置一个配电间  间内设置4只总柜,两只消防两只非消防,各防火分区消防双电源均由两只消防总柜放射式供电至末端
     
发表于 2014-5-13 14:11:42 | 显示全部楼层
规范有规定,重要负荷应采用放射式配电。
     
发表于 2014-5-13 15:57:00 | 显示全部楼层
回路多那是肯定的,不能违反规范,末端切换必须做到~~
发表于 2014-5-18 10:33:17 | 显示全部楼层
很多地方审图不允许消防负荷从二级配电室引出电源,要求从建筑物的第一个电源点直接专线到末端
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则