账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12348|回复: 5

[求助] 关于主消防控制室和分消防控制室的关系求教

[复制链接]
     
发表于 2014-5-9 14:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在有个学校建筑   原来已经建设好了很多大楼  已经设置了一个消防控制室  ,现在学校新建一个楼  也需要做火灾报警系统,  原有消防控制室已经无法增容,空间也不允许增加设备,

学校方准备在这个新建的大楼里设置一个消防控制室。  现在我想求教   我这个新建的消防控制室都需要实现哪些功能,  比如本楼的排烟风机是不是就在本消防控制室启动停止,监控其状态,  这些信号是不是还要送到原有消防控制室,   还有这个消防控制室是否还要引信号到原有泵房,也实现可以直接控制泵房里的泵,   还有这些消防控制室需要引哪些信号到原来的消防控制室,   这个消防控制室是不是做个区域报警控制器就可以了???  求教
     
 楼主| 发表于 2014-5-9 15:39:30 | 显示全部楼层
求高手来指教
     
发表于 2014-5-9 16:42:09 | 显示全部楼层
分控制器设置在值班室或者弱电竖井,都是可以的。
在国外的高层建筑,都设在竖井。
     
发表于 2014-5-9 17:17:03 | 显示全部楼层

按新火规,只要有联动控制就只能设集中报警控制器,并且只能放在消控室内
     
发表于 2014-5-9 17:23:42 | 显示全部楼层
按新火规,只要有联动控制就只能设集中报警控制器,并且只能放在消控室内
rainmen_73 发表于 2014-5-9 17:17


可是新《火规》有前后不一致的规定:
6. 1. 1 火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所
     
发表于 2014-5-9 17:24:43 | 显示全部楼层
条文说明:
6. 1. 1 区域报警系统的保护对象,若受建筑用房面积的限制,可以不设置消防值班室,火灾报警控制器可设置在有人值班的房间(如保卫部门值班室、配电室、传达室等) ,但该值班室应昼夜有人值班,并且应由消防、保卫部门直接领导管理。
集中报警系统和控制中心报警系统,火灾报警控制器和消防联动控制器(设备)应设在专用的消防控制室或消防值班室内以保证系统可靠运行和有效管理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则