账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5484|回复: 2

[求助] 总等电位联结线到底按那个选择

[复制链接]
     
发表于 2014-4-28 17:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
总等电位联结线02D501-2图集第五页和民规12.6.6.3条都说总等电位联结导体的截面不小于装置的最大保护导体的一半,并不应小于6mm2.当联结导体采用铜导体时其截面不应大于25mm2.........这里我就疑惑了 比如说TN 系统进线4*120+1*70 那么联结导体到底是按35mm2选择还是不大于25mm2选择呢  感觉两者有矛盾求大神解答
     
发表于 2014-4-28 17:26:48 | 显示全部楼层
以低规3.2.15为准。
     
发表于 2014-4-28 22:36:16 | 显示全部楼层
最大值就是25、最小值就是6么,按1/2PE选择,小于6的按6,大于25的就按25呗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 12:16 , Processed in 0.061869 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表