账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6380|回复: 4

[求助] 综合楼电气设计(应急照明)

[复制链接]
     
发表于 2014-4-25 16:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 shan5443 于 2014-4-25 17:20 编辑

现有一幢七层综合楼,一二层为商场,三层为办公区域,四至七层为住宅。建筑高度24.1m,每层建筑面积约715㎡,总建筑面积约4546㎡,属于中高层建筑。      
      我的设计是这样的,商场及办公区的应急照明视为二级负荷,其余均作为三级负荷(包括住宅楼层的楼梯间)。商场及办公区由总配ZP1供电,住宅楼层由ZP2供电。应急照明箱ALE从ZP1箱引一路主电,再从市电引一路备电,实行双回路供电。总共需要从市电引三路线。
      对于应急照明,商场和办公区设置自带电源的消防应急灯具,由ALE箱应急回路供电,实行强制点亮。住宅楼层楼梯间设置自带电源的消防应急灯具,由公共照明线路供电,实行掉电自动点亮。发生火灾时,手动切除非消防电源后,一二三层应急照明强制点亮后一直保持有电,四至七层应急照明掉电点亮后只能保持30min点亮时间。
      由于没有火灾自动报警系统,不能做消防联动,所以我想通过ZP1箱总断路器的辅助触点控制ALE箱的接触器,实现强制点亮。
      请问:
      1、这样的设计是否合理?请大家也说说自己的想法。
      2、《民规》规定“建筑高度超过24m的其他高层民用建筑”应设置火灾自动报警系统,是不是这个工程也需要做报警?
      谢谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:31:39 | 显示全部楼层
顶一下 顶一下
     
发表于 2014-4-30 15:39:21 | 显示全部楼层
没有消防报警如何实行强制点亮。怎么控制啊。手动。
     
 楼主| 发表于 2014-5-6 09:04:15 | 显示全部楼层
回复 3# sh_13131 是的,我的想法是手动切除正常照明,然后用辅助触点自动点亮消防回路。
发表于 2014-6-23 10:28:06 | 显示全部楼层
整个设计原则都错了。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则