账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15606|回复: 9

[求助] 关于消防电话分机与消防电话插孔是否可以共回路的问题

[复制链接]
     
发表于 2014-4-22 22:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于消防电话分机与消防电话插孔是否可以共回路的问题
今天去了趟工地,消防公司说我原来设计的消防电话分机与消防电话插孔是错误的,产品是海湾的产品,仔细查看样本后还是有以下疑惑,请教各位专家:
1、海湾的样本中每个消防电话分机要首先接一个消防专用模块即8204,也就是一个编码模块,其作用就是给电话分机提供编码用?我现在疑惑这个编码模块是必须的吗?模块的作用无非是给控制室提供一个总线地址,这样在总控室能够直接呼叫这个分机而已,但我考虑消防时,是否有这个必要呢?规范没有规定必须消防电话主机必须能够一对一的呼叫每个分机吧
2、如果我的消防电话分机和消防电话插孔共用电话二总线回路是否可行?感觉电话两总线就是把每个电话分机并联起来而已,应该没有很深奥的道理吧,消防电话分机前加设的消防编码模块也对消防电话的通讯不会有什么影响才对吧
3、火规中规定,手动报警按钮和消火栓报警按钮附近宜设在消防电话插孔,如果我不设在电话插孔,仅在规范要求的地方设在消防电话分机是否影响消防验收?
4、现在遇到的工程是一个三类汽车库,设置了消防电话分机及消防电话插孔,不过都是通过二通讯总线串接的,不是六线制连接,按照消防公司的说法,我的风机房内的消防电话分机需要再单独从小区的消防控制室引来一根电话通讯线,感觉没有道理?都是一根通讯线而已,怎么必须单独的呢?就是海湾产品所决定的吗?难道我就不能从消防编码模块8204再接出非编码型的消防电话插孔了吗?如果消防电话分机与插孔共回路的,插孔就不起作用了吗

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2014-4-23 13:27:55 | 显示全部楼层
这是多线制电话和总线制电话。
消防电话是多线制,插孔属于总线制电话。
     
发表于 2014-4-23 13:31:26 | 显示全部楼层
多线制不带模块,凡是总线制的都需要模块。
     
发表于 2014-4-23 13:34:43 | 显示全部楼层
如果共回路,就采用总线制的也没错,无非就是拿起电话直接与消控室通话。
发表于 2014-4-23 14:20:39 | 显示全部楼层
我也刚被审图的提了,说必须分开。
发表于 2014-4-23 16:19:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-24 16:59:46 | 显示全部楼层
又学习了   看上述回答 意思是 总线制把分机和插孔连起来   ,分机一般设置在风机房等重要场所,这些场所需要加个模块  这样消控室就能呼叫风机了,其余插孔拿起来能通话就可以了
     
 楼主| 发表于 2014-4-26 20:41:11 | 显示全部楼层
回复 6# 治学以诚

非常感谢你的回答!
   又咨询了下海湾的技术人员:每个风机房内的固定消防电话分机必须配置一个8304模块,作用就是控制室主机能够呼叫单个分机,和固定分机摘机后能够给控制室一个分机的地址;海湾技术人员也说实际上固定分机和插孔通讯都是很简单的,而消防公司总是搞这么复杂,里面也许有施工方骗甲方钱的问题吧,呵呵
发表于 2014-6-23 08:20:39 | 显示全部楼层
发生火灾时你在用消防电话塞孔报警明显的不合理,比如在电梯里人都紧张的不得了,还哪有时间打电话,应该自动报警
发表于 2014-7-7 01:21:37 | 显示全部楼层
霍尼韦尔采用的是声音报警系统,包括LED的颜色标明的是什么状态,是否电源、电池、放大器、扬声器故障等,它的拓扑HOST——MASTER OUT——CMD1 IN  CMD2IN.....,的环形结构,包括区域1,2手动的颜色,浮充电的电压,电流等指标,以及双输入电路,双输出区域,及放大器的备份及冗余,执行的是美国 NFPA 864标准第9版
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 01:21 , Processed in 0.102164 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表