账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: chipy

[规范条文] 关于新火规的另外一些疑问!

  [复制链接]
     
发表于 2014-4-18 13:08:59 | 显示全部楼层
回复 30# dzkxian
这个没问题。你把切非模块箱放到变电所内,把需切除回路确定下来作为资料提给电力设计院就行。变电所低压出线开关都会配分励脱扣线圈的(有负控要求)
     
发表于 2014-4-18 13:54:01 | 显示全部楼层



    那我们也得在我们的文件中说出来,去除自己的责任。
     
 楼主| 发表于 2014-4-18 17:02:20 | 显示全部楼层
回复  dzkxian
这个没问题。你把切非模块箱放到变电所内,把需切除回路确定下来作为资料提给电力设计院就 ...
rainmen_73 发表于 2014-4-18 13:08

切非模块做到变电所里面,是不是违反强条6.8.3了。本报警区域模块不能控制别的报警区域的设备?
     
发表于 2014-4-21 11:51:22 | 显示全部楼层
回复 33# chipy

消防审图一般看不出,施工图审查看到规范前后有矛盾正常也不会提
     
发表于 2014-4-21 11:54:37 | 显示全部楼层
我说的矛盾是指强条6.8.3和条文4.10.1的条文解释
     
 楼主| 发表于 2014-4-21 12:16:28 | 显示全部楼层
回复  chipy

消防审图一般看不出,施工图审查看到规范前后有矛盾正常也不会提
rainmen_73 发表于 2014-4-21 11:51

规范不严谨,指望审图公司。就是靠运气了。审图公司水平参差不齐,难免出现这么做,他那么提。他有自己的想法。
     
 楼主| 发表于 2014-4-22 20:34:53 | 显示全部楼层
12.4 高度大于12m的空间场所。
本规范之规定了低于26m的空间,现在很多空间10层通高。甚至更高。都超过30m,或者40m。
这个时候大家采用什么探测器
再请教。
     
发表于 2014-6-13 21:13:40 | 显示全部楼层
回复 37# chipy
发表于 2014-6-14 08:33:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-6-19 16:20:59 | 显示全部楼层
学习~~~{:1_274:}学习~~~{:1_274:}学习~~~{:1_274:}
发表于 2014-6-19 17:55:16 | 显示全部楼层
切非模块做到变电所里面,是不是违反强条6.8.3了。本报警区域模块不能控制别的报警区域的设备?
chipy 发表于 2014-4-18 17:02



    应该不算--------此时模块的控制对象可理解为变配电所内带分励脱扣的断路器,该断路器与模块在同一防火分区。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-19 00:47 , Processed in 0.096563 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表