官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
回复 治学以诚 是分别的三个压力信号! 老诚,好好补补课才是,别学有些人胡说乱讲,影响很不好的。 ... 尺短寸长 发表于 2014-4-4 17:50 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
1、稳高压消防系统的优点 稳高压消防系统给水一部分是由高扬程大流量的消防主泵及控制系统构成。负责灭火时期供水,另一部分由系统稳压泵及控制系统组成,负责稳定管网平时压力,但不能满足灭火用水量。当发生火灾时管网向外供水, 系统压力下降到给定值。30秒后,稳压设施不能恢复系统设定的压力,高压消防主水泵自动启动进行灭火供水。 主泵起动后,压力恢复,怎么办肯定停机的。 即压力开关复位,关闭稳压泵,关闭主泵。 治学以诚 发表于 2014-4-4 17:33 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-7-24 01:14 , Processed in 0.075691 second(s), 26 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.