账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11326|回复: 4

[求助] 垃圾转运站照度为100LX则LPD值超标,应调整。

[复制链接]
发表于 2014-3-26 13:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
“垃圾转运站照度为100LX则LPD值超标,应调整。”这个怎么改,就一个垃圾站,照度审了两次了。我算的LPD值大约为5.6。照度100LX跟5.6也差不多吧。求指教。
     
发表于 2014-3-26 14:28:32 | 显示全部楼层
垃圾转运站长宽高:a X b X h ?

1)审图有没有列出你的图纸违反了 GB 50034-2004 的哪一条哪一款?
但可能你的设计照度确实做得高了。

2)如果 RI=(a X b )/h( a + b )<1, 即便审图拿仓库的一般件库来套,你也完全可以拿 LPD 现行限值 5W/mm2(100lx)的 1.2 倍即 6W/mm2(5.6<6 )进行申辩。
是不是你自己对审图意见的答复也存在问题,解释没法让审图人员接受?

3)如果 RI=(a X b )/h( a + b )1,按 LPD 5W/mm2(100lx)复核、修正你的图纸吧。
 楼主| 发表于 2014-3-26 15:16:53 | 显示全部楼层
回复1:审图没有列出图纸违反哪一条,跟审图人员沟通后,审图提议照度做到150Lx就可以满足要求。
回复2:长宽高是10.6米X9.2米X7米,计算是小于1的。
没想到电话过去,审图提议把照度要求改为150Lx。这个照度要求可以随便套的吗...
     
发表于 2014-3-27 09:07:38 | 显示全部楼层
转运站有机械设备操作吗,有多精细的视觉作业要求?转运站的照明是长时间点亮吗?现在做设计过分考虑了满足规范和审图通过的问题,少了些从实际出发的正常思辨。坏制度害死设计师啊!
     
发表于 2014-3-27 10:47:45 | 显示全部楼层
回复 3# sai2099

1、天朝擅长玩文字游戏,改 150lx 自然可以满足游戏规则;
2、照度要求不可以随便套,要套可以,得有前提条件。

转运站有机械设备操作吗,有多精细的视觉作业要求?转运站的照明是长时间点亮吗?现在做设计过分考虑了满足规范和审图通过的问题,少了些从实际出发的正常思辨。坏制度害死设计师啊!
rainmen_73 发表于 2014-3-27 09:07
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-19 00:08 , Processed in 0.080422 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表