院总工的审图意见,请大家帮我看一下我改的对吗,谢谢~~

[复制链接]
发表于 2014-3-25 15:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图-N_t3.rar (1.13 MB, 下载次数: 840)
发表于 2014-3-25 17:00:17 | 显示全部楼层
刚刚入门,改图吧。
发表于 2014-3-28 10:33:03 | 显示全部楼层
看了下,提的很好,抓了关键点
发表于 2014-4-8 16:51:06 | 显示全部楼层
总工就是总工,水平就在哪里
发表于 2014-4-10 22:29:58 | 显示全部楼层
楼主江苏哪里啊。
     
发表于 2014-4-13 11:09:55 | 显示全部楼层
左边是楼主改的?看了下,有好些都没改过来,我刚入门,有几点不明白请教下各位:

1.本级开关容量400A,考虑上下级保护,上级开关容量为500A,电缆截面太小
问:上级开关容量怎么确定的?电缆的截面电流大于开关额定电流大于计算电流,这个开关额定电流难道不是400A么?

2.SPD及其防护电器的极数看不出。
问:具体应该如何表示?这个好像都是拷贝的,我们这审图也从来不提。

3.上级箱出线开关和下级箱进线开关。
问:如何搭配最好?我们这都是同一个开关型号。
     
发表于 2020-5-2 23:15:56 | 显示全部楼层
犯了很多明显的错误啊,特别是那个金属屋顶作为防雷接闪器的一项
     
发表于 2020-5-6 10:48:42 | 显示全部楼层
慢慢来,细细品味,出品的东西要过硬
     
发表于 2020-6-25 09:26:01 | 显示全部楼层
总工提的问题很实际