[求助] 联络旁边的所用电和去高压柜的作用是什么

[复制链接]
     
发表于 2014-3-18 19:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
222.jpg
08D800-2 民用建筑电气设计与施工-供电电源P31页
     
发表于 2014-3-18 20:43:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 风中的来信 于 2014-3-18 20:46 编辑

是供给配电所普通用电(照明、插座)和高压柜的低压用电。呃,不知对错。
发表于 2014-3-18 21:26:24 | 显示全部楼层
去高压柜的是供给高压柜内交流小母线的。至于所用电,字面意思理解即可。
     
发表于 2014-3-19 09:46:38 | 显示全部楼层
回复 2# 风中的来信

一路为变电所及附属房间照明、通风负荷供电。
另一路为开关柜中断路器分合闸、柜内照明、空间加热等负荷供电。
     
 楼主| 发表于 2014-3-19 19:19:10 | 显示全部楼层
回复 4# 北方郎
只是在图集上看到了,以前见过这样的。您那有设计过这样的图纸么?传一份呗,学习学习。
     
发表于 2014-3-19 20:41:26 | 显示全部楼层
有必要这么做吗?
发表于 2014-7-21 10:24:00 | 显示全部楼层
这样其实是错误的,不满足短路容量的要求,应单独设双电源切换的配电箱供电,图集不能迷信
发表于 2014-7-26 09:57:07 | 显示全部楼层
去中压柜的是到照明小母线(包括照明,加热器,电磁锁等供电)
去所用电的,是指变电所的低压负荷(比如照明,空调,直流屏,调压开关,主变风机,通风机,远动,通信等等)
不过图籍上做法是非常小的站了,一般没那么引电源的。
     
发表于 2014-7-26 12:57:10 | 显示全部楼层
中型规模的配电所设置30~50kVA的所用变柜更为常见。