配三手册中关于电缆阻抗值
1.表4-25中有一个阻抗,表中说明为20°的阻抗,计算单相接地故障的时候需要查这块的阻抗。
2.表9-78,YJV电压损失表前面也带了个阻抗,表9-79是VV电缆的,温度为80°。
手册中178页例题4-2用的是20°的阻抗,算三相短路电流和单相接地故障电流的时候都是用的20°的。
那一般表9-78,表7-79中的阻抗这个是计算什么用到啊。

还有一个问题,就是手册中651的例题,王老说不能用大框架断路器的漏电功能,例题中用了啊。
 楼主| 发表于 2014-4-13 15:44:29 | 显示全部楼层
接着看书吧。
     
发表于 2014-4-13 18:53:09 | 显示全部楼层
回复 1# wh843995607

1.短路电流计算时线缆阻抗按照4-25中20℃的1.5倍考虑。2013供配电案例上午第三题考到了。
2.正常载流时,YJV按照80℃,VV按照60℃时阻抗。
3.王老说不宜,主要考虑直接测量时RCD安装不便。。如果在配电装置内一点接地则简单易行,在PEN和PE跨距点设RCD即可。
 楼主| 发表于 2014-4-14 19:54:02 | 显示全部楼层
回复 3# 北方郎


    谢谢啊,帖子发了好久了,没有人回答。
     
发表于 2014-6-28 10:06:53 | 显示全部楼层
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数    想问问楼主这个公式在哪本书上有,还有那个表4-25 怎么用