账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3902|回复: 1

[规范条文] 消防负荷不应采用CB级ATSE

[复制链接]
     
发表于 2014-2-27 11:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 北方郎 于 2014-2-27 11:53 编辑

民规7.5.4.4 说消防负荷应采用CB级ATSE。违反《GB/T 21208-2007 低压开关设备和控制设备 固定式消防泵驱动器的控制器》规定。
QQ截图20140227112521.png
QQ截图20140227112601.png

GBT 21208-2007 低压开关设备和控制设备 固定式消防泵驱动器的控制器.zip

1.86 MB, 下载次数: 21, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2017-4-13 09:46:43 | 显示全部楼层
民规7.5.4.4好像是“当采用CB级”,不是“应采用”
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 23:34 , Processed in 0.060911 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表