账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: dianqihtb87815

[问题探讨] 电井中消防负荷的双电源可以敷设在一个桥架吗?中间加隔板,审图没有通过

[复制链接]
     
发表于 2014-9-4 20:04:20 | 显示全部楼层
如果只认为是奢侈,考虑的简单了。
我认为有深层次的原因,贴图希望能引起大家的思考。
     
发表于 2014-9-12 10:46:01 | 显示全部楼层
什么深沉次的原因呢,求教
     
发表于 2016-3-18 15:58:06 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2014-2-11 13:11
回复 7# 治学以诚

不同意老诚的这个观点。消防主备用电缆同时在一个线槽里,且无任何分隔,审图的不提 ...

重点不是审图提不提,审图要提属于个人行为谁也拦不住。关键是要弄明白做分隔防什么,防得住吗?
     
发表于 2017-5-6 16:40:21 | 显示全部楼层
8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1 lkV以上和lkV以下的电缆;
2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3 应急照明和其他照明的电缆;
4 电力和电信电缆。
当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。

JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范
发表于 2017-8-17 14:28:55 | 显示全部楼层
谢谢大神们热烈的讲解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-26 01:56 , Processed in 0.065345 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表