[规范条文] 民规13.9.12,应急照明配电箱分区设置,大家如何看?

  [复制链接]
     
发表于 2014-2-27 16:18:38 | 显示全部楼层
照明线路基本没谁校验过吧
     
发表于 2014-2-27 16:19:51 | 显示全部楼层
分支线不能穿防火分区道理在哪里,,呵呵
     
发表于 2014-2-27 19:39:59 | 显示全部楼层
避免一个防火分区出问题时影响另一个防火分区的消防负荷,提高消防负荷供电的可靠性。
     
发表于 2014-2-28 10:26:56 | 显示全部楼层
干线和支线敷设条件一样,,支线不带两个防火分区的负荷就可以了,不允许跨越?
     
发表于 2014-2-28 12:47:55 | 显示全部楼层


上海也不尽然,图纸质量抽查有专家要求高层公寓式办公楼按楼层设置应急照明箱,理由是不同楼层是不同防火分区。

我的解释是:应急照明箱设在强电井内,强电井有独立的防火分隔,任一楼层着火,不会影响其它楼层应急照明。

当然最后人家放了我一马,正式意见把这条删掉了,否则就搞大了,楼都造好了怎么改?
     
发表于 2014-3-31 09:30:00 | 显示全部楼层
300米以内无压降问题
发表于 2014-7-17 15:16:45 | 显示全部楼层
除住宅以外,其余必须执行
     
发表于 2015-6-28 18:23:27 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-1-27 21:31
但必须注意应急照明配电箱分支回路的配电长度与其微断瞬动脱扣值的有效配合,否则动作灵敏度极有可能不满足 ...

请教一下尺总,这个1.3的灵敏度怎么校验??
     
发表于 2015-6-28 18:28:50 | 显示全部楼层
han2003 发表于 2014-1-28 19:31
8楼发的表格是我多年前画的啊。。。。。过些日子我详细些一下这个校验的方法,再发个新表格。。。。

请问您说的这个表格发了吗?
这个表格是哪个图集里的吗?