账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6465|回复: 9

[问题探讨] 单位面积法与需要系数法的冲突

[复制链接]
     
发表于 2014-1-25 14:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
举个例子,有个500平米的办公楼,按70W/平算,只需要35KW;而后期分出了20间办公室,每间4KW,共80KW,即使算入需要系数与35KW相差亦很大。我猜想,估算与后期计算的结果差距较大,是由什么引起的?需要系数法求出的功率偏大,而单位面积法是用来算变压器的,可否这样认为?
发表于 2014-1-25 15:26:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-5 18:03:29 | 显示全部楼层
个人感觉前期单位面积法的计算不可靠,只能拿来作为参考!
发表于 2014-2-7 15:17:19 | 显示全部楼层
回复 1# lichengjian

500平米的办公楼分20间 每间25平
实际套内面积估计也就17~18平,4kW这么大 只能是装机功率 而非计算功率
发表于 2014-2-7 21:19:15 | 显示全部楼层
这似乎是一个伪问题,老诚都不想多说。
不管是单位面积法也好、还是需要系数法也好,其实都是为了在不同阶段、面对不同类别的用户或设备组,能计算出更为接近真实值的用电负荷值。不存在冲不冲突的问题。
3楼的应该知道这个地方吧:贵阳紫林庵,应该算是贵阳市中心了吧,位于该地理中心的市人才市场大楼,建面19000m2,设计2*500kVA变压器,实际使用这么多年,都只仅用一台。若对照09技措等资料的指标,差距何其大啊!当时在市南供电局报装,他们才不管你的负荷计算呢,变压器的装置指标就按50VA/m2来衡量。
具体项目还得具体分析啊....
发表于 2014-2-8 08:54:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-8 09:41:01 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-8 09:49:25 | 显示全部楼层
期待城版!
     
 楼主| 发表于 2014-2-8 10:31:40 | 显示全部楼层
回复 6# 治学以诚

还请版主详细说明。
这么小的负荷,波动较大,适于用需要系数法;如果牵扯到变压器容量,负荷一般较稳定,可按单位指标法选择变压器,在负荷总系数一栏填写较小的值即可。
发表于 2014-2-8 11:11:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-30 02:34 , Processed in 0.074393 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表