账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3590|回复: 5

[问题探讨] 幼儿园问题

[复制链接]
     
发表于 2014-1-11 17:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题1.在建筑设计防火规范上有一条是11.4.1.8,“任一层建筑面积大于1500或总建筑面积大于3000的儿童活动场所,应设置火灾自动报警系统”这一条中儿童活动场所指那些地方,对于幼儿园建筑,全部都属于儿童活动场所吗?也就是说只要大于3000平方的幼儿园就要做火灾自动报警系统吗?
问题2,中小学设计规范中10.3.6第2、3、4条怎样设计?规范中说明的科学教室设置直流电源线路和交流电源线路,这一条该怎么设计?请教各位能否详细解答一下
     
发表于 2014-1-11 19:22:10 | 显示全部楼层
问题一:只有大于3000平的幼儿园肯定要做火灾自动报警
发表于 2014-1-12 09:39:39 | 显示全部楼层
问题1.在建筑设计防火规范上有一条是11.4.1.8,“任一层建筑面积大于1500或总建筑面积大于3000的儿童活动场所,应设置火灾自动报警系统”这一条中儿童活动场所指那些地方,对于幼儿园建筑,全部都属于儿童活动场所吗?
积极进取 发表于 2014-1-11 17:37


1、幼儿园是儿童活动场所无疑。
2、据我所知“任一层建筑面积大于1500或总建筑面积大于3000的儿童活动场所,应设置火灾自动报警系统”只是此条规范的一种解读。还有一种是认为儿童场所是无面积限制的,只要是儿童活动场所必设置火灾自动报警系统。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
阿斯 + 2 热心解答

查看全部评分

     
发表于 2014-1-14 14:14:30 | 显示全部楼层
幼儿园属于儿童活动场所,小班的孩子3岁左右,大班的孩子也不过6~7岁,自救能力较差,所以从这个角度上来说也应该设置火灾自动报警系统,以防祸于未然。
发表于 2014-1-15 14:18:16 | 显示全部楼层
原文“8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;”
有审图人员这样理解:
下列场所应设置火灾自动报警系统:
老年人建筑;
任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑
疗养院的病房楼;
儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
发表于 2014-1-15 14:24:05 | 显示全部楼层
也有审图人员这样理解:
任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2儿童活动场所应设置火灾自动报警系统,包括幼儿园内的活动室、寝室、办公室、音体室、晨检室、更衣室等全部房间。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则