[复制链接]
     
发表于 2013-12-11 17:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
RT
有说要+,有说不需要+
请教各位大师们
发表于 2013-12-12 13:08:19 | 显示全部楼层
我们这边表箱不加,在电缆分支箱进线加RCD
     
发表于 2013-12-12 14:04:58 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-25 18:44:47 | 显示全部楼层
对于户数较多如超100户的单元,仅总进线处设RCD,500mA,经常会误动作。建议单元竖向分段或表箱进线处加RCD
     
发表于 2013-12-25 21:40:26 | 显示全部楼层
JGJ16-2008规定住宅应设仅动作于信号的防火漏电报警系统。整定电流不大于300mA,根据自然泄漏电流的大小,户数少时,在总开关上设,户数多时在分支干线上设,用于防止漏电引起的火灾。户内插座回路设漏电微断用于防触电。每层的表箱不必设。另外,各地有自己的标准,有的地方要求除总开关或分支干线外,楼层表箱总开关上也要设防火漏电报警系统。
发表于 2014-1-13 16:04:47 | 显示全部楼层
进户的加,
发表于 2014-1-14 09:17:59 | 显示全部楼层
高层楼层电表箱要不要加漏电保护决定于保护性质:
如果动作于防火漏电报警系统,整定电流不应大于300mA,根据自然泄漏电流的大小,户数少时,在总开关上设,户数多时可设在分支线上(计量表箱)设,用于防止漏电引起的火灾。
如果动作于用于防触电那就不能加。